一、变频器的电源输入部分:
1、实例1:
(1)变频器的输入侧没有采用如快熔保护等
(2)主电源断路器直接安装在墙壁上,不符合电气安全规范,同时不能对变频器
起到相应的保护作用
实例2:
(1)没有采用电缆安装附件
(2)电源输入电缆线径不符合要求
(3)电源输入端容易造成短路 |
|
以下是关于《变频器不正确的电气安装和应用案例分析》论题的回复(共6篇) |
二、变频器和电机的接地:
1、实例1:
(1)接地线应尽可能短而粗
(2)控制柜体没有公共接地母排
(3)接地线没有可靠连接
(4)应尽可能保证接地线和接地点最大表面积接触
2、实例2:
(1)接地线应尽可能短而粗
(2)控制柜体没有公共接地母排
(3)接地端直接接在绝缘线槽上, 没有起到任何接地效果
(4)尽可能保证接地线和接地母排最大表面积接触
3、实例3:
(1)变频器环形接地, 在地线上产生干扰, 接地线要短而粗
(2)接地必须单点接地
|
|
三、柜体布线:
1、实例1:
(1)柜体布线乱,容易产生交叉干扰
(2)控制电缆和功率电缆没有分开走线
(3)所有电缆都没有采用屏蔽电缆
(4)没有体现整个控制柜的按EMC 分区布线的原则
2、实例2 :
(1)由于很差的接地和交叉的电缆,滤波器的滤波作用很小。
(2)没有按EMC 的分区规则进行设计
(3)电缆线互相交叉, 增强了EMI 相互干扰
3、实例3 :
(1)功率电缆和信号电缆相互交叉
(2)所有电缆都没有屏蔽
(3)接触器和继电器都没有吸收装置
(4)制动电阻导线走线不规范, 人员易碰到高压电压
4、实例4 :
布线乱, 容易产生交叉干扰
5、实例5:
变频器到滤波器之间的连接线太长太细,变频器到滤波器之间的连接必须直接和短粗
|
|
四、变频器的通风冷却:
1、实例1:
(1)柜体设计不合理,不符合变频器安装的上下预留空间尺寸
(2)变频器的风道被电缆槽挡住,影响变频器的通风
(3)柜体太小且密封,柜体所选风机太小,风量不够,会造成变频器严重过热
2、实例2:
(1)柜体冷却风扇和过滤网无任何作用
(2)变频器运行时控制柜门打开, 导致灰尘等进入控制柜中, 影响变频器的正常运行
|
|
五、灰尘,污垢或其他腐蚀性物质对变频器的影响:
1、实例1:
灰尘,污垢或其他腐蚀性物质等进入变频器内,会影响变频器的冷却通风, 同时干扰变频器内整流桥和IGBT 等电子元件的正常工作, 损坏变频器
|
|
六、振动对变频器的影响:
变频器必须安装牢靠,且接地良好
|
|
变频器还是要求正确安装接线的。安装环境很重要,人员素质很重要。
|
|
|