一、适用范围
1、适用产品
TD1000、TD2000、TD2100系列变频器。
2、组网方式
组网方式如图所示。
注:主机指个人计算机、可编程控制器等。从机指变频器。
二、通信接口
1、接口方式
·RS485接口:异步,半双工。
2、数据格式
·1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验。
1位起始位、8位数据位、1位停止位、奇校验。
1位起始位、8位数据位、1位停止位、偶校验。
默认:1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验。
3、波特率
·300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps。
默认:9600bps。
三、功能定义
1、监视从机运行状态
·从机运行参数:
当前运行频率、输出电压、输出电流、无单位显示量/运行转速、运行线速度、模拟闭环反馈、速度闭环反馈、外部计数值、输出转矩、供水变频器压力反馈。
·从机运行设定:
当前设定频率、设定转速、设定线速度、模拟闭环设定、速度闭环设定、供水变频器压力设定。
·从机运行状态:
I/O状态、当前运行状态、供水变频器外部端子状态、供水变频器告警状态。
2、控制从机运行
开机、停机、点动、故障复位、自由停车、紧急停车、设置当前运行频率给定、设置当前压力指令。
注:开机可带“运行频率设定”、“运转方向”、“速度闭环设定”、“给定量数字设定”、“供水变频器压力设定”参数。点动可带“运转方向”参数。
3、读取从机功能码参数
支持读取TD1000、TD2000、TD2100系列变频器的全部功能码参数。
注:“用户密码”和“厂家密码”不支持功能码参数读取命令。
4、设置从机功能码参数
设定运行频率、正/反转、设定加/减速时间1、模拟量数字设定、速度闭环给定;
供水变频器停机方式选择、供水变频器控制方式选择、供水变频器压力指令。
5、系统配置与查询命令
配置从机当前运行设置、查询从机设备系列类型、输入并验证用户密码。
四、通信方式
1、变频器为从机。 采用主机“轮询”,从机“应答”的点对点通信方式。
主机使用广播地址发送命令时,从机不允许应答。
2、利用从机键盘设置变频器串行接口通信参数:本机地址、波特率、数据格式。
停机/运行过程中可以重新对串行接口通信参数修改。修改成功,立即有效。
注:在使用串行通信方式监控从机的应用场合,激活相应的主机监控功能需要正确设置从机的功能码参数“运行频率设定方式选择”、“运行命令选择”、“给定量通道选择”。参见下表:
功能码参数
主机监控功能描述
运行频率设定方式
主机可以设定从机当前运行频率
运行命令选择选择
主机可以控制从机当前运行状态
给定量通道选择
主机可以设置从机闭环运行给定
3、从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。
4、具备RS232接口的主机可以使用华为电气技术有限公司生产的OCI-6A通信接
口转换器完成RS232接口到RS485接口的转换。
|