注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·VC++6.0与PLC通讯基于Windows9X操作系统设计一个实时采样系统
·关于S7200模拟量输出的问题
·PLC隔离用继电器隔离好,还是固态继电器好
·请教:多点定位控制的问题
·QuickPanel和GE PLC通过SNP协议的串口连接图
·全局变量和局部变量代表什么意思,在PLC编程中如何运用
·intouch和西门子s7-200进行通讯,如何配置?
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
更多..
刘先生工控博客
其他
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·提高玻璃窑使用寿命的措施有哪些?
·火焰温度与氧浓度的关系图
·谁知道玻璃窑炉最佳空燃比是多少?
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·我善于应用OMRON PLC
·西门子模糊控制使用手册.pdf
·三菱运动控制器(Q系列Q模式)SFC程序的打印
·什么是pfs控制
·天然输气站GE系列90-30冗余PLC控制系统
·接地系统在DCS中的应用
·新型客车空调控制柜的研制
·控制设备故障诊断方法
·S7-200学习教程(英文版)(十八)
·S7 PLC与WINCC的MPI通讯设置步骤
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:电气维护(中技、技术员)
求职:部门主管(中专、助理工程师)
求职:软件编程(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
三菱PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
大家好: 想请教个问题:关于三菱定位模块QD75M2的读写访问的问题。 定位模块QD75M2的输入X输出Y是根据插槽的不同位置而占用不同的地址,只要改变该地址就可以程序读写访问了。而在软元件方面,该模块的内部中间继电器M、时间继电器T和数据存储器D是怎么进行读写访问的呢?请赐教,谢谢~ 能举例说明吗?谢谢~
以下是关于《想请教个问题:关于三菱定位模块QD75M2的读写访问的问题。》论题的回复(共1篇)
回复时间:2008/6/19 1:13:00
支持(367) | 反对(335)
假設你的QD75模塊在PLC CPU邊的第一個模塊 你需要讀出定位M CODE的話 只需要寫 mov u0/g808 d1000 D1000中就會有你的M CODE QD75中沒有M T D 你最好是說出你想讀QD75的什麽資料 QD75很強大沒辦法一下說明白
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
威纶触摸屏
514C直流调速器
伦茨伺服控制器EVS
LS PLC
欧陆直流调速器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳