注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·软启动与变频器有什么区别
· 经验之谈— 电工用电笔测试刹车电阻端是否有电-引起跳闸
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·国内国外变频器比较
·阀门等承压类设备CE认证
·请教:多点定位控制的问题
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·减速机怎么选型?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速电机基本知识
·电机负载时为何电流会变大??
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·为什么都没看到6SE70系列的变频器?
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·小压机方案
·转运站压缩机电机选型参考
·变频调速技术在居住小区供水系统中的设计应用
·三相相序缺相检测电路TC783A的性能与应用
·为什么变频器的电压与频率成比例的改变
·通用变频器应用的常见错误与对策
·步进电动机分类
求职:产品研发(大学专科、工程师)
求职:电气维护(中专、技工)
求职:现场调试(大学本科、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
伺服驱动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
最近在工作中遇到一个关于负载与伺服电机转动惯量比的问题。我请教过很多人,一般的伺服电机允许负载的转动惯量是电机转动惯量的3倍左右,另外,选择电机还牵扯到扭矩和功率问题,想请教一下,在选择电机的时候如何考虑这些因素,是综合考虑都要兼顾还是主要考虑那几个参数,谢谢大家。
以下是关于《关于伺服电机跟负载转动惯量比的问题,求助》论题的回复(共5篇)
回复时间:2007/11/5 13:49:00
支持(729) | 反对(725)
原则上应该是具体问题具体分析,选择主要以扭矩为主,其它条件转速,惯量,功率满足即可.
回复时间:2009/6/26 10:22:00
支持(702) | 反对(698)
最好的使用效果是10倍以下,一般使用10-20倍,20-30倍也可以勉强使用。 10倍以下伺服的增益就比较好调整。
回复时间:2012/8/8 22:58:00
支持(546) | 反对(698)
对的,一般不要大于10。
回复时间:2013/4/22 16:52:00
支持(940) | 反对(790)
响应要求越高的场合,负载转动惯量与伺服电机转动惯量之比要越低;伺服电机本身就有轻惯量与中惯量等区分。同样的扭矩,使用轻惯量电机,总惯量低,响应就可得到保证;而使用中惯量电机,总惯量高,会使系统更稳定,受摩擦力等影响减小。
回复时间:2022/11/9 8:23:00
支持(209) | 反对(223)
学习了
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。