发表人:airy1973 发表时间:2007/9/9 11:01:00  

 

 本栏论题: Wicc and S7-200联接  [2176]

    有谁能告诉我S7-200与Wicc v6.0在windows XP下如何实现变量运行和趋势曲线的联接运行,是否还需要什么授权才可以使用吗????

以下是关于《Wicc and S7-200联接》论题的回复(共1篇)

回复人:1明 

 回复时间:2007/9/9 11:13:00

支持(375) | 反对(406)

 

    需要S7-200 PC Access软件做桥接,在S7-200 PC Access建立变量项目对应S7-200中的参数,用工控机的DB9 串口通讯,PLC和工控机之间需要PPI编程电缆连接。
    在wincc的OPC建立变量连接,变量对应S7-200 PC Access的项目变量。
    wincc当然需要授权了。