发表人:cvbghj 发表时间:2007/9/9 11:54:00  

 

 本栏论题: 西门子模拟量输入模块都是0-20MA的,和标准的4-20MA信号连接时,需要数据转换吗?  [12498]

    西门子模拟量输入模块都是0-20MA的,和标准的4-20MA信号连接时,需要数据转换吗?
    如果需要转换,转换公式是什么?

以下是关于《西门子模拟量输入模块都是0-20MA的,和标准的4-20MA信号连接时,需要数据转换吗?》论题的回复(共7篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 14:57:00

支持(767) | 反对(569)

 

    易展成立五周年,50万回馈新老客户!易展旗下有仪表展览网,电子展览网,工控展览网、环保及易展国际等24个行业网站。活动官方网站:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/5/7 12:06:00

支持(531) | 反对(420)

 

    是的,必须转换

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:45:00

支持(672) | 反对(805)

 

    了解了解

回复人:hanxb0801 

 回复时间:2015/10/29 12:54:00

支持(386) | 反对(431)

 

    转换,FC105,4到20对应0到27648,那么0到20呢,再用一次FC105

回复人:67ya 

 回复时间:2017/1/7 13:21:00

支持(572) | 反对(638)

 

    。。。

回复人:jhy7268567 

 回复时间:2017/7/26 11:42:00

支持(556) | 反对(510)

 

    是的,200plc需要减6400.

回复人:qxj0715 

 回复时间:2019/1/31 14:48:00

支持(320) | 反对(572)

 

    200 和300 的不一样,一个是5300 27648 一个是6400 32767