发表人:526008234 发表时间:2007/11/5 22:38:00  

 

 本栏论题: 三菱fx1s系列plc,通讯口  [2181]

    求救:
    三菱fx1s系列plc,
    plc上的8针通讯口,各个管脚的具体定义是什么?
    具体哪个是输入,哪个是输出?
    求较各位大侠。

以下是关于《三菱fx1s系列plc,通讯口》论题的回复(共4篇)

回复人:liaoxiulia 

 回复时间:2007/11/7 9:35:00

支持(377) | 反对(319)

 

    台湾第二品牌(autonics)...温控器,欢迎订购!价格合理!保修三年.
    厦门奥通力自动化有限公司
    电话:0592-5711144 传真:0592-5710444
    邮箱:liaoxiulian888@163.com
    诚信通:autolise
    联系人:廖小姐
    公司网址:www.autoli.com.cn
    地址:厦门市湖里区海天路18号202室
   
   

回复人:526008234 

 回复时间:2007/12/10 19:07:00

支持(614) | 反对(600)

 

    谢。

回复人:auto_mate 

 回复时间:2008/3/3 20:22:00

支持(357) | 反对(523)

 

    1:RX-
    2:RX+
    7:TX+
    4:TX-
    3:GND
    不知能否解决你的问题

回复人:守-望 

 回复时间:2011/4/6 11:20:00

支持(397) | 反对(358)

 

    可以