发表人:ulengheng 发表时间:2007/12/24 10:40:00  

 

 本栏论题: PLC不用隔离变压器提供电源,时间一长会出现故障吗  [2530]

    我设计了几个PLC系统,PLC都是220v,一直没有用过隔离变压器,使用也挺好的。
    最近参加一个探讨会,厂家设计人员要求PLC必须用隔离变压器提供电源,能够保证系统的长期可靠性。

以下是关于《PLC不用隔离变压器提供电源,时间一长会出现故障吗》论题的回复(共3篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 18:22:00

支持(367) | 反对(380)

 

    大家知道“易展五周年庆 50万感恩回馈”的活动吗?就是这里:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:manbukan 

 回复时间:2011/1/5 12:52:00

支持(492) | 反对(415)

 

    具体的说不上来,我也编了几个PLC,有的用了隔离变压器,有的没有,但现在还没发现什么异常情况,我想安装是有必要的,当然你要是能保证你的用电质量!

回复人:程昊 

 回复时间:2017/6/8 8:49:00

支持(290) | 反对(837)

 

    我售后服务十几年,跑冶金化工,矿山船舶等现场,加了隔离变压器,可以防止电源在安装初期误接到380V电源;
    工况干扰、复杂环境,可以防止干扰,保证PLC的稳定可靠