发表人:jdytfeihe 发表时间:2008/1/1 16:18:00  

 

 本栏论题: BCD拨码盘如何与PLC接线连接的实现?  [4404]

    我采用三位BCD拨码盘与PLC接线连接,它是不是占用PLC输入点12个?比如我输入对应三位BCD拨码盘的三个十进制数485,那么它的二进制代码是不是0100 1000 0101?我怎么样才能把输入的数值,转入PLC进行处理?
   
    衷心感谢你们给我提供一些建议,谢谢!!!

以下是关于《BCD拨码盘如何与PLC接线连接的实现?》论题的回复(共3篇)

回复人:tonglifan 

 回复时间:2008/1/1 17:43:00

支持(433) | 反对(415)

 

    一般输入端的接线都不规范,
    first要做的,将输入端的状态放入规范的数据区,比如VB0.就要把输入位对应到VBO的位中,这样VB0就是一个BCD吗的数据。
    next要做的,就是用转换指令将VB0的BCD数据转换为整数或其他你所需要的数据形式。
   

回复人:jdytfeihe 

 回复时间:2008/1/1 22:31:00

支持(439) | 反对(519)

 

    不大懂

回复人:tonglifan 

 回复时间:2008/1/2 9:24:00

支持(603) | 反对(422)

 

    怎么说呢
    I0.4/0.5/0.6/0.7代表个位,把它们对应到V0.0/0.1/0.2/0.3
    I0.6/0.7/1.0/1.1代表十位,把它们对应到V0.4/0.5/0.6/0.7
    I1.2/1.3/1.4/1.5代表百位,把它们对应到V1.0/1.1/1.2/1.3
   
    V1.4/V1.5/V1.6/V1.7不要用,始终闭合。这样VW0就是一个完整的对应拨码盘的BCD码数据。
   