 本栏论题: 什么是干接点和湿接点  [3601]

    有点晕!

以下是关于《什么是干接点和湿接点》论题的回复(共6篇)

回复人:初哥 

 回复时间:2008/1/29 14:38:00

支持(388) | 反对(350)

 

    干接点:无源触点
    湿接点:有源触点

回复人:dlzhoubo 

 回复时间:2008/2/15 10:39:00

支持(603) | 反对(796)

 

    干接点:触点本身无电
    湿接点:触点本身带电

回复人:hiaai09 

 回复时间:2009/2/7 10:21:00

支持(350) | 反对(373)

 

    干接点的定义:无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
    常见的干接点信号有:
    1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
    2、各种按键;
    3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
    4、继电器、干簧管的输出;
   
    湿接点的定义是:有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
    常见的湿接点信号有:
    1、如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
    2、把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
    3、NPN三极管的集电极输出和VCC;
    4、达林顿管的集电极输出和VCC;
    5、红外反射传感器和对射传感器的输出

回复人:kinglxl 

 回复时间:2009/5/19 16:44:00

支持(226) | 反对(371)

 

    好~
   

回复人:sean196981 

 回复时间:2009/11/5 21:30:00

支持(421) | 反对(240)

 

    还不是很不明白 郁闷

回复人:lengjp 

 回复时间:2012/4/30 13:52:00

支持(228) | 反对(270)

 

    部错

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳