发表人:haige |
发表时间:2008/5/21 12:25:00 |
|
|
本栏论题: |
请教:集中控制系统与集散控制系统有何区别? [8824] |
|
以下是关于《请教:集中控制系统与集散控制系统有何区别?》论题的回复(共11篇) |
集中控制指由单一的计算机完成控制系统的所有功能和对全部被控对象实施控制的一种系统结构,其优点是系统的整体性和协调性好,但对计算机的可靠性和安全性要求甚高;而分布式控制系统DCS则以多台计算机分别承担不同的控制功能和处理范围,不仅其处理能力大大提高,而且将危及系统安全的因素降低
集散控制系统主要由以下三大部分组成:
(1) 分散过程控制装置
分散过程控制装置是集散控制系统与生产过程间的界面,生产过程的各种过程变量通过分散过程控制装置转化为操作监视的数据,而操作的各种信息也通过分散过程控制装置送到执行机构。在分散过程控制装置内,进行模拟量与数字量的相互转换,完成控制算法的各种运算,对输入与输出量进行有关的软件滤波及其它的一些运算。
(2) 操作管理装置
操作管理装置是操作人员与集散控制系统间的界面,操作人员通过操作管理装置了解生产过程的运行状况,并通过它发出操作指令给生产过程。生产过程的各种参数在操作管理装置上显示,以便于操作人员监视和操作。
(3) 通信系统
分散过程控制装置与操作管理装置之间需要有一个桥梁来完成数据之间的传递和交换,这就是通信系统。
有些集散控制系统产品在分散过程控制装置内又增加了现场装置级的控制装置和现场总线的通信系统,有些集散控制系统产品则在操作管理装置内增加了综合管理级的控制装置和相应的通信系统。这些集散控制系统使系统的分级增加,系统的通信系统对不同的装置有不同的要求,但是,从系统总的结构来看,还是由三大部分组成的。
|
|
●首先,DCS和PLC 之间有什么不同?
1、从发展的方面来说:
DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较为侧重仪表的控制,比如我们使用的YOKOGAWA CS3000 DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。
PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。
2、从系统的可扩展性和兼容性的方面来说:
市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产和销售。对于PLC系统来说,一般没有或很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲,PLC也很少有兼容性的要求,比如两个或以上的系统要求资源共享,对PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用专用的网络结构,比如西门子的MPI总线性网络,甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。
DCS在发展的过程中也是各厂家自成体系,但大部分的DCS系统,比如横河YOKOGAWA、霍尼维尔、ABB等等,虽说系统内部(过程级)的通讯协议不尽相同,但操作级的网络平台不约而同的选择了以太网络,采用标准或变形的TCP/IP协议。这样就提供了很方便的可扩展能力。在这种网络中,控制器、计算机均作为一个节点存在,只要网络到达的地方,就可以随意增减节点数量和布置节点位置。另外,基于windows系统的OPC、DDE等开放协议,各系统也可很方便的通讯,以实现资源共享。
3、从数据库来说:
DCS一般都提供统一的数据库。换句话说,在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中,就可在任何情况下引用,比如在组态软件中,在监控软件中,在趋势图中,在报表中……而PLC系统的数据库通常都不是统一的,组态软件和监控软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7 400要到了414以上才称为DCS?因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库,而PCS7要求控制器起码到S7 414-3以上的型号。
4、从时间调度上来说:
PLC的程序一般不能按事先设定的循环周期运行。PLC程序是从头到尾执行一次后又从头开始执行。(现在一些新型PLC有所改进,不过对任务周期的数量还是有限制)而DCS可以设定任务周期。比如,快速任务等。同样是传感器的采样,压力传感器的变化时间很短,我们可以用200ms的任务周期采样,而温度传感器的滞后时间很大,我们可以用2s的任务周期采样。这样,DCS可以合理的调度控制器的资源。
5、从网络结构发面来说:
一般来讲,DCS惯常使用两层网络结构,一层为过程级网络,大部分DCS使用自己的总线协议,比如横河的Modbus、西门子和ABB的Profibus、ABB的 CAN bus等,这些协议均建立在标准串口传输协议RS232或RS485协议的基础上。现场IO模块,特别是模拟量的采样数据(机器代码,213/扫描周期)十分庞大,同时现场干扰因素较多,因此应该采用数据吞吐量大、抗干扰能力强的网络标准。基于RS485串口异步通讯方式的总线结构,符合现场通讯的要求。
IO的采样数据经CPU转换后变为整形数据或实形数据,在操作级网络(第二层网络)上传输。因此操作级网络可以采用数据吞吐量适中、传输速度快、连接方便的网络标准,同时因操作级网络一般布置在控制室内,对抗干扰的要求相对较低。因此采用标准以太网是最佳选择。TCP/IP协议是一种标准以太网协议,一般我们采用100Mbit/s的通讯速度。
PLC系统的工作任务相对简单,因此需要传输的数据量一般不会太大,所以常见的PLC系统为一层网络结构。过程级网络和操作级网络要么合并在一起,要不过程级网络简化成模件之间的内部连接。PLC不会或很少使用以太网。
6、从应用对象的规模上来说:
PLC一般应用在小型自控场所,比如设备的控制或少量的模拟量的控制及联锁,而大型的应用一般都是DCS。当然,这个概念不太准确,但很直观,习惯上我们把大于600点的系统称为DCS,小于这个规模叫做PLC。我们的热泵及QCS、横向产品配套的控制系统一般就是称为PLC。
●说了这么多PLC与DCS的区别,但我们应该认识到,PLC与DCS发展到今天,事实上都在向彼此靠拢,严格的说,现在的PLC与DCS已经不能一刀切开,很多时候之间的概念已经模糊了。现在,我们来讨论一下彼此的相同(似)之处。
1、从功能来说:
PLC已经具备了模拟量的控制功能,有的PLC系统模拟量处理能力甚至还相当强大,比如横河FA-MA3、西门子的S7 400、ABB 的Control Logix 和施耐德的Quantum系统。而DCS也具备相当强劲的逻辑处理能力,比如我们在CS3000上实现了一切我们可能使用的工艺联锁和设备的联动启停。
2、从系统结构来说:
PLC与DCS的基本结构是一样的。PLC发展到今天,已经全面移植到计算机系统控制上了,传统的编程器早就被淘汰。小型应用的PLC一般使用触摸屏,大规模应用的PLC全面使用计算机系统。和DCS一样,控制器与IO站使用现场总线(一般都是基于RS485或RS232异步串口通讯协议的总线方式),控制器与计算机之间如果没有扩展的要求,也就是说只使用一台计算机的情况下,也会使用这个总线通讯。但如果有不止一台的计算机使用,系统结构就会和DCS一样,上位机平台使用以太网结构。这是PLC大型化后和DCS概念模糊的原因之一。
3、PLC和DCS的发展方向:
小型化的PLC将向更专业化的使用角度发展,比如功能更加有针对性、对应用的环境更有针对性等等。大型的PLC与DCS的界线逐步淡化,直至完全融和。
DCS将向FCS的方向继续发展。FCS的核心除了控制系统更加分散化以外,特别重要的是仪表。FCS在国外的应用已经发展到仪表级。控制系统需要处理的只是信号采集和提供人机界面以及逻辑控制,整个模拟量的控制分散到现场仪表,仪表与控制系统之间无需传统电缆连接,使用现场总线连接整个仪表系统。(目前国内有横河在中海壳牌石化项目中用到了FCS,仪表级采用的是智能化仪表例如:EJX等,具备世界最先进的控制水准)。
|
|
这些集散控制系统使系统的分级增加,系统的通信系统对不同的装置有不同的要求,但是,从系统总的结构来看,还是由三大部分组成的
|
|
恩智浦Cortex-m3 LPC1788内集成有LCD接口自带DMA控制器,可以不依赖CPU和其他系统功能而独立工作;内置的FIFO可作为显示数据的缓冲器,在提供系统时序灵活性的同时,其硬指针支持还可进一步减少显示所需的CPU时间。
LPC1788微控制器还支持超扭曲向列(STN)和薄膜晶体管(TFT)图像显示面板,像素最高达1024×768像素,同时支持单色和最高24位真彩色。
120MHz(可以超频哦。呵呵)的LPC178x微控制器片载最大内存支持512KB闪存、96KBSRAM和4KBEEPROM。
32位外部存储控制器支持SDRAM、SRAM,NOR和NandFLASH器件,提供四种芯片选择LQFP208 LQFP144 TFBGA208 TFBGA180 。
LPC178x系列还支持其他多个外设,包括:
1个TFT LCD控制器
1个USB主机和设备控制器、
1个10/100T以太网控制器、
防篡改事件记录器、
8通道通用DMA(GPDMA)控制器、
12位ADC、10位DAC、
马达控制PWM和正交编码器接口、
5个UART、
3个I2C、
1个I2S音频接口、
3个SSP/SPI、智能卡接口、
4个计时器、窗口看门狗定时器、
1个超低功耗RTC
以及最多165个通用I/O引脚。
恩智浦低成本开发工具平台,LPC1788现已批量供货,价格大幅下降。QQ:19001579 E-MAIL:19001579@QQ.COM TEL:13510231143 可以询价,如需资料请发邮件或加QQ
LPC178x微控制器支持IAR、Keil MDK EmbeddedArtists和FutureDesigns等公司众多业界领先的综合硬件开发工具,以及LPCXpresso、ARM/Keil、CodeRed、IAR、Segger、MicroDigital、I2ST等公司的软件开发工具;
此外,还支持丰富的产品驱动程序库和免费图形库(如:UCGUI,UCLINUX,EWIN,FATFS,UCFS)及SWIM(简单视窗接口管理器)。
NXP ARM7
LPC2368FBD100
LPC2365FBD100
LPC2138FBD64
LPC2220FBD144
LPC2103FBD48
LPC2132FBD64
LPCCORTEX-M3
LPC1768FBD100
LPC1766FBD100
LPC1754FBD80
LPC1752FBD80
LPC1788FBD208
有需要的http://hi.baidu.com/lpc1788/blog,请联系!QQ:19001579 E-MAIL:19001579@QQ.COM 有DEMO源代码,有FAE支持。
|
|
杭州双翌自动化科技有限公司主要致力于发展
MicroPos机械手视觉定位系统:MicroPos机械手视觉定位系统是双翌光电自主研发的软件算法,MicroPos功能齐备,使用简便,满足自动化绝大部分的应用需求,开放的通讯接口,能快速搭建如1相机的拾取加工、2相机或者多颗相机的高精装配等应用
机器视觉:机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示,双翌为客户提供配套的机器视觉产品。从光源、镜头、相机到图像处理库,实现最大化脱离人工干预的自动化,为工业4.0助力
MicroDistPro对位系统 :MicroDistPro视觉对位系统是双翌光电科技专门针对高精度对位需求而自主研发的视觉对位产品。先进的机器视觉技术与运动控制相结合,无需提供精密的辅助工具,就能完成精确的系统自标定,实现精准的对位应用。简单易学的使用理念,强大的算法功能,助你快速实现高效的生产。MicroDistPro视觉对位系统有着广泛的应用领域,在精密加工与装配方面发挥着重要作用。双翌光电科技追求在自动控制领域中实现客户的梦想,为客户创造与众不同的价值。
图像处理库: SYMV是面向工业自动化的图像处理库,为你带来简洁实用的6个类库:SYBASE/SYBLOB/SYCOLOR/SYGAUGE/SYIMGPROC/SYMCH,涵盖定位,识别,测量等机器视觉主要应用领域。 SYMV图像处理库,将继续立足于工业机器视觉,不断改进性能,增加更多实用性功能。
杭州双翌自动化科技有限公司 宋永辉(YongHui Song)Maketing Manager
TEL:0571-28350143 FAX:0571-88315242
Add:杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
Web:www.shuangyi-tech.com
Mobile: (+86)135-8847-3224
|
|
|