发表人:nbcharles 发表时间:2008/5/30 15:00:00  

 

 本栏论题: 请教爱默生变频器参数设定  [1759]

    我用PLC的DA模块输出的4-20MA电流信号控制EV1000系列变频器的频率值,参数设定如下:F0.00=4(选择频率给定通道为CCI);F1.00=000(选择频率给定曲线为1);F1.03=20(最大输入脉冲频率);F1.04=4/20*100%=20%(曲线1最小给定);F1.05=0(最小给定对应的频率);F1.06=100%(曲线1最大给定);F1.07=20(最大给定对应的频率)
   
    请问各位大侠我上面这样设定可以吗?谢谢!!!
   

以下是关于《请教爱默生变频器参数设定》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 21:59:00

支持(377) | 反对(377)

 