发表人:dizzy086 发表时间:2008/6/3 13:31:00  

 

 本栏论题: 变频器干扰能这样排除么?  [1713]

    想问问,我司现在,流量计输出的是脉冲信号送到PLC的模块。但是旁边就有3台变频器,虽然中间加了挡板了,但是还是有干扰。流量计是爱默生的高准IFT9703的那个。
    现在,在接入plc前,已经加了上拉电阻。
    但是还是受到变频器的干扰。
    我能不能再并联一个102或者104电容到信号线上呢?能起作用么?
    会不会对脉冲信号的计数有干扰呢?
    在线等答案,谢谢啊~~

以下是关于《变频器干扰能这样排除么?》论题的回复(共5篇)

回复人:tanfanchua 

 回复时间:2008/6/3 20:30:00

支持(471) | 反对(484)

 

    你用下屏蔽线把,接几个电容应该可以,我是搞伺服和变频器维修的,对设备不是怎么懂,你的变频器加了点抗没有啊

回复人:323234 

 回复时间:2008/6/4 10:15:00

支持(394) | 反对(440)

 

    屏蔽+接地

回复人:dizzy086 

 回复时间:2008/6/6 11:07:00

支持(556) | 反对(464)

 

    变频器没有加电抗之类的。
    已经是用屏蔽线的了。

回复人:雨之子 

 回复时间:2008/6/25 8:13:00

支持(349) | 反对(457)

 

    加电容就可以的.

回复人:zhy_19729 

 回复时间:2008/9/7 16:39:00

支持(351) | 反对(580)

 

    104独石电容和25V.220uF电解电容并接,然后一端接地,屏蔽线一端接地