发表人:dl_cui 发表时间:2003/7/19 16:14:00  

 

 本栏论题: 求助:s7-200  [1815]

    本人用CPU224带一模拟量模块(EM235),当输入只接上一路时,过一会儿信号消失,量输入没问题。在线监测也是该结果,4路全接上,就不消失了。怎么回事?怎么解决?

以下是关于《求助:s7-200》论题的回复(共4篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/26 4:54:00

支持(361) | 反对(395)

 

    易展仪表展览网,建站,优化,推广一站式服务,成立五周年之际,50万感恩回馈,欢迎参加:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:chenjian01 

 回复时间:2010/1/3 10:30:00

支持(542) | 反对(635)

 

    不接传感器的要短接

回复人:狼霸天下 

 回复时间:2010/3/6 18:16:00

支持(724) | 反对(558)

 

    搞资料难

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/9/19 14:18:00

支持(302) | 反对(252)

 

    主要是将所有信号(-)和M连接在一起就没有问题,如果不连,特别是变送器和PLC不使用同一电源时,很快就累计静电,或被“感应”电忽悠到不同电位,导致超过系统抗共模能力,最终数值紊乱或误差变大。