发表人:tianwenlu 发表时间:2008/9/7 18:06:00  

 

 本栏论题: 干结点和湿接点的解释,不知道对不对!  [4025]

    干接点(Dry Contact),相对于湿接点而言,也被称之为干触点,是一种无源开关,具有闭合和断开的
    两种状态,两个接触点之间没有极性,可以互换;
    常见的干接点信号有:
    各种开关,如限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
    各种按键;
    各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟
    雾和凝结传感器;
    继电器、干簧管的输出;
   
    湿接点(Wet Contact),相对于干接点而言,也被称之为湿触点,是一种有源开关,具有有电和无电的
    两种状态,两个接点之间有极性,不能反接。
    常见的湿接点信号有:
    如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,
    常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这
    样做比较少;
    把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、
    244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
    NPN三极管的集电极输出和VCC;
    达林顿管的集电极输出和VCC;
    红外反射传感器和对射传感器的输出。
    在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:
    随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度
    处理干接点开关量数量多
    连接干接点的导线词钩て诙搪芳炔换崴鸹当镜氐目刂粕璞福膊换崴鸹翟斗降纳璞?/LI>
    接入容易,接口容易统一
    干接点和湿接点的调理方法:
    采用光耦的光电隔离。
    干接点的接入光耦,顺序如下:
    VCC→限流电阻→光耦LED→干接点1→干接点2→GND
    也可以:
    VCC→干接点1→干接点2→限流电阻→光耦LED→GND
    湿接点的接入光耦,顺序如下:
    湿接点1→限流电阻→光耦LED→湿接点2
    湿接点如果是DC电源,如果湿接点1和2反了,显然打不开光耦;
    湿接点如果是AC电源,可以相反。

以下是关于《干结点和湿接点的解释,不知道对不对!》论题的回复(共2篇)

回复人:zlx12345 

 回复时间:2008/9/28 15:54:00

支持(352) | 反对(617)

 

    DCS控制柜中应用较多啊

回复人:x1x1x1 

 回复时间:2011/2/26 22:50:00

支持(272) | 反对(350)

 

    利瑪電子AVAGO(安华高)授权光耦代理 QQ:810654678 罗先生137-1457-2551
    HCPL-316J、HCPL-3120、HCPL-T250V、HCPL-7800、HCPL-332J、HCPL-2611V等

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳