作为现代通信系统及计算机网络主要的供电设备,UPS的输出电气指标共有十余项,本文就输出功率因数(PF)一项指标进行较详细的讨论,并介绍此项指标的测试方法。
UPS的输出功率因数是多数用户较为关注的技术指标之一,因为UPS输出功率因数的高、低将直接影响对各种负载(如感性、容性及整流非线性负载)的驱动能力。交流供电设备的输出容量是以伏安(VA)为单位来表示的,即供电设备的输出交流电压的有效值与电流有效值的乘积,也就是我们所说的视在功率PS。
UPS的输出容量是以视在功率VA来表示的,所有的UPS在标明输出容量的同时还标明了输出功率因数。目前国内市场上销售的进口或国产UPS的输出功率因数一般在0。6~0。8之间。对于UPS输出功率因数,在一些用户和UPS销售商中存在一些不全面的理解或不恰当的评价。一些UPS用户或销售人员认为输出容量PS与功率因数PF的乘积就是UPS的实际输出功率或称输出有功功率P,即P=PS×PF。这样理解和解释输出功率因数虽然没有错误,但还很不全面,忽视了UPS输出能力的另一方面即无功功率PQ的输出能力。现代计算机网络系统及自动化控制系统中的大部分交流用电负载为非线性负载,其中以整流非线性负载居首位,在自动化控制系统中也常有具有铁芯的感性非线性负载,如变压器、交流电动机等。这些用电负载正常工作时不仅需要有功功率P,而且还须UPS在输出电压波形无明显失真状态下提供负载必须的无功功率PQ才能确保用电负载正常工作。UPS对负载所提供的无功功率PQ是由除基波电流以外的各次谐波电流提供的。
每个交流用电负载视其阻抗特性的不同,其功率因数的表达方式也不相同,功率因数有两种表达方式:相移功率因数cosφ和失真功率因数PFD。
相移功率因数一般产生在线性负载上,如容性或无铁芯电感负载等。由于负载上正弦电压与正弦电流的相位不同而产生了相移功率因数,相位角φ的余弦值即为相移功率因数,如图1所示。从图中可看出电压u与电流I虽然有相位差,但两者都是正弦波,电流波形中没有由于负载所引起的附加谐波电流。 |