 本栏论题: 有关变频器的技术问题的答案  [4461]

    1:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
   
    1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。
   
    2:怎么解决高次谐波问题?
   
    二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。
    影响:电流增大、功率因数下降
    对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右)
   
    3:对于变频器输入侧变压器有什么要求?
   
    当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适。
    另外,在下面3个情况下,请在变频器输入侧装上AC电抗器。
    特别在小容量变频器和大容量变频器安装在同一地方时要注意以下三点:
    ①变压器容量超过500KVA时
    ②变压器与变频器之间的距离小于10M时
    ③输入电流值大于变频器额定输出电流值时
    由于电网电感越小高次谐波电流就会越大,故甚至可能会引起变频器整流桥损坏
   
    4:怎么解决电压不平衡问题?
   
    有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。
    后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大)
    对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器.
    *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。
   
    5:对于空气开关有什么要求?
   
    MCCB的推荐参数一览表,如下所示:
    此推荐参数是以一般型MCCB规格为基准的。你可采用更高档的规格。
    与变频器相配的(降压)变压器容量:
   
    6:对于输入电压波动有什么要求?
   
    一般输入电压范围相当宽,故基本上能适应国内的任何地区。
    但在安装时一定要事先确认输入电压。
    ①.容许电压范围
    低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加)
    高值:460V+10%=506V
    受接触器和风扇制约(18.5Kw以上)小于15Kw是DC励磁。
    ②.超过限定的容许电压范围时
    下限:出现欠压保护(LV),变频器就会停机(约300V)
    上限:出现过电压保护(OV),变频器也会停机1、什么是变频器?
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
   
    2、PWM和PAM的不同点是什么?
   
    PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
    PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
   
    3、电压型与电流型有什么不同?
   
    变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
   
    4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
   
    异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
   
    5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?
   
    频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
   
    6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
   
    采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
   
    7、V/f模式是什么意思?
   
    频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择
   
    8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?
   
    频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法
   
    9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?
   
    在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.
   
    10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?
   
    通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时,

以下是关于《有关变频器的技术问题的答案》论题的回复(共3篇)

回复人:zuqiu435 

 回复时间:2009/3/14 22:47:00

支持(394) | 反对(442)

 

    经典,个人认为对我这样的小白很有用!

回复人:pd770 

 回复时间:2010/5/17 21:48:00

支持(370) | 反对(691)

 

    文章总结很好,值得学习

回复人:huang1987323 

 回复时间:2018/4/12 19:17:00

支持(497) | 反对(253)

 

    经典好文章

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳