    引言
    近几年来,DP通讯总线代替传统硬连接线在大规模工业生产中应用的越来越多了。DP通讯总线最突出的优点就是节省了大量的施工和硬件成本(包括电缆、系统卡件),为客户带来了巨大的效益。但同时,由于现有技术人员对DP通讯缺乏了解因此在实际使用过程中问题频发。本文重点阐述作者在现场施工过程中所遇到的问题及解决方法。
    一.工程概括
    xxxx50万吨选矿磨浮工程所采用的控制系统是霍尼韦尔PKS系列,现场65台电机及32台变频器(三菱700系列)全都是通过DP总线和主站通讯的。
    二.现场发现问题及解决方案
    (1)在现场施工过程中最常见的问题是从站设备不在线和经常掉线。
    问题原因:从站设备不在线原因最多的是DP通讯接头接线是通讯线的屏蔽层没有接在DP通讯接头上。这是因为施工人员对通讯设备施工没有经验。
    另一个原因是电机设备是通过智能马达控制器与主站通讯的,而智能马达控制器是放在低压配电柜(MNS)的抽屉里面的。因此,主站和从站的联系必须通过一个端子连接和抽屉柜的插针连接。理论上这种连接是可以的,但从现场实践来看这样做一是对低压柜做工的质量要求很高,另外即使是低压柜做工的质量这样的连接方法对通讯的影响亦是不可忽视的。最终,我们不得不把智能马达控制器拿出抽屉外面,一直困扰我们的设备不在线问题才得以解决!
   
    待续..........
   
   
    郑州经纬科技实业有限公司供应各种隔离模块,价格低(150-300元)质量可靠(经过工程的考验)。有需求者请于周工联系电话:13903842301

以下是关于《在工厂DP通讯实践中的心得》论题的回复(共2篇)

回复人:nhuiyi 

 回复时间:2009/1/9 22:08:00

支持(270) | 反对(516)

 

    希望多多交流DP网的问题
   

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/23 13:54:00

支持(290) | 反对(258)

 

    Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
   
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
   
    Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
    联系方式:郭建群 13424258101
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳