发表人:luyijunu7 发表时间:2009/3/8 21:13:00  

 

 本栏论题: 请教:变频器V/F控制和矢量控制的区别?  [2864]

    请教:变频器V/F控制和矢量控制的区别?

以下是关于《请教:变频器V/F控制和矢量控制的区别?》论题的回复(共1篇)

回复人:工控技术 

 回复时间:2009/3/11 10:51:00

支持(287) | 反对(322)

 

    1 无感矢量控制的低频力矩远大于控制,但决非以用手抓电机轴是否能握住所能判别,事实上,V/F控制只要有足够电流,轴上也能输出一定力矩。
    2 无感矢量控制必须有电机的最基本参数(电即额定电压、电流、转速、频率、定转子电阻等。)。  
    3 无感矢量控制变频器一般有通用V/F控制和无感矢量控制两种控制方法的选择参数。  
    4 无感矢量控制无论在任何频率下运行,只要电机空载,输出电流一定为电机空载励磁电流(大约为电机额定电流的1/3左右),这一点与V/F控制有本质区别(V/F控制在低频时为获得足够力矩,即使在电机空载时电流也很大这会导致电机发热)。
    5 无感矢量控制不需要“转矩提升、V/F曲线选择”这样的参数,如果电机空载,变频器在1Hz运行时改变“转矩提升”参数的设定值,变频器的输出电流会相应变化,即可判定变频器为V/F控制。 
    6 在低频1Hz运行,大幅度改变电机的负载,变频器的输出电流如果没有相应的大幅度变化,则是V/F控制。  方法4~6是区别无感矢量控制与V/F控制非常有效的方法,而且是没有例外的确定性的结果。
   
   