发表人:共享万岁 |
发表时间:2009/4/28 12:18:00 |
|
|
本栏论题: |
M440和M420变频器常用经典知识 [6952] |
问题:
MM4所允许的最长电机电缆长度是多少?
回答:
对MM420和MM440,在无输出电抗器和有输出电抗器时所允许的最长电机电缆长度如下:
A、无输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过50米;如果使用非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过100米。
B、有输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过200米;如果使用非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过300米。
问题:
什么是快速电流限幅(FCL)?
回答:
快速电流限幅(FCL)是周期性的将实际电流限幅集成在变频器中,而其限幅值设置比软件中设定的过流跳闸值略微低一点而且响应更快,这样就避免了突然加载或快速升速时的误动和不必要的跳闸。
电流波形如下所示:
问题:
MM420的左转和右转命令同以前的产品相比较是否一致?
回答:
MM420的左转和右转命令同以前的产品相比较,其基本功能完全相同,但也存在一些区别。
如下图所示,当变频器在减速过程中有一个左转命令,则此命令被忽略,若想要变频器左转,工作时序是使用反转命令或当变频器停止后,再给出一个左转命令。
问题:
如何使用MM420的直流制动功能?
回答:
可以通过设置参数P1230,P1232和P1233来使用MM420的直流制动功能。具体说明如下:
P1230-直流制动功能使能
P1233-设置在OFF1命令后直流制动的持续时间
P1232-设置直流制动电流的大小
问题:
MM4对参数P1210的不同设定值是如何响应的?
回答:
参数P1210用于设置变频器在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新起动。具体设定值及功能请参见MM4操作手册说明。
问题:
MM4常见问题
回答:
1:BOP操作面板的"P"键不能正常工作。
检查变频器是否工作在"Function"模式。
2:无法修改电机参数。
电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。
3:BOP操作面板显示"-----"。
表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。
4:变频器不能运行。
检查参数P0010,变频器只有在参数P0010=0时才能运行
检查参数P0700的设置,确认变频器的控制命令源。
问题:
MM420模拟量输出的精度是多少?
回答:
MM420模拟量输出的精度是10位,或最大值的0.098%。
问题:
MM420的模拟量输入能否采用4-20mA电流信号?
回答:
由于MM420的模拟量输入信号是0-10V,因此要采用4-20mA电流信号,必须在控制端子3和4之间连接一合适的电阻。
Example:使用一个300欧姆的电阻。
如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。
P0757(值 X1)=(4mA*300)=1.2V
P0759(值 X2)=(20mA*300)=6.0V
P0761(死区的宽度)=1.2V
以上的例子是使用一个300欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时,P0757-P0761需要重新进行计算。
问题:
如何使用主给定和附加给定?
回答:
MM4能提供非常灵活的多种给定方式。简单说明如下:
P1000=32(设定模拟量输入为主给定,固定频率为附加给定)
P1001-P1007=固定频率值(Hz)
P0701-P0703:设定数字输入1-3的功能
P0757-P0760:模拟量输入的标定
问题:
如何使用MM440的力矩控制?
回答:
MM440具有力矩控制功能,可以应用于一些张力控制的场合,使用时,需要注意以下问题:
首先设定变频器为矢量控制模式(SVC)。
通过参数P1500设定力矩控制的给定源;参数P2003为基准力矩。
通过参数P1300=22激活力矩控制功能。
实际力矩(Nm)可以通过参数r0031来监测。
注意:在应用力矩控制时,如果没有负载电机会出现飞车,因此应设置一些其它的限制条件,如P1082(电机最大运行频率)等。
问题:
何时需要应用MM440的无速度反馈的矢量控制模式(SVC),如何应用?
回答:
由于无速度反馈的矢量控制(SVC)能提供很高的动态和静态特性,因此在以下应用场合可以使用MM440的无速度反馈的矢量控制模式。
要求很高的动态特性
低速时要求提供大的输出力矩
要求很精确的速度稳定性
要求对电机提供很完善的保护
要求很快的响应速度
由于SVC控制需要很精确的电机模型,因此SVC控制不能应用于以下一些场合:
电机和变频器的额定功率比小于1比4
电机运行最大频率超过200HZ
同步电机和多电机传动
问题:
如何选择MM440的其它几套参数?
回答:
MM440的很多参数都有索引号,它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数字输入口(DI口)等进行选择。共有两种类型的参数:传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)。
大部分参数都有三个索引号,in000,in001和in002.缺省设定时in000的参数值有效.
可以通过参数P0810,P0811或P0820,P0821来选择这些不同索引号的值,如下表所示:
P0810或P0820的值 P0811或P0821的值
0 0 Selects the DDS(CDS) in index 0
0 1 Selects the DDS(CDS) in index 1
1 0 Selects the DDS(CDS) in index 2
1 1 Also selects the DDS(CDS) in index 2
另外,可以通过参数P0809和P0819来实现所有传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)的复制,具体说明请参考MM440参数表。
问题:
当电机额定转速超过9999RPM时,如何设置电机转速值?
回答:
由于变频器只有4位LED显示,因此所能显示的最大值为9999RPM,当电机额定转速超过9999RPM时,必须先进行转换,请参考如下具体实例说明。
例如:
电机额定频率=400HZ
电机额定转速=11500RPM
步骤1:计算电机的滑差
对于额定频率为400HZ的电机,其同步转速为12000RPM,而电机的额定转速为11500RPM,因此:
滑差=同步转速-额定转速=12000-11500=500RPM
步骤2:计算在变频器的参数(电机转速)中输入的值
由于所能设定的最大值必须小于9999,因此必须首先将电机的同步转速进行转化,将同步转速除以2,3或4等。
在上面的例子中,
同步转速/2=12000/2=6000RPM
用6000RPM-滑差转速=6000-500=5500RPM
这样可以将5500RPM设定到变频器的电机转速参数中,注意此时电机的额定频率必须设定为400HZ。
问题:
如何估算变频器所需的通风量及散热量?
回答:
可以用下列公式来计算变频器所需的通风量。
风量(m3/小时)=(功率瓦数/T)×3.1
散热量=3%×变频器的额定功率
其中:T=控制柜内允许的温升
3.1=海平面空气热度
问题:
在不拆下MM4的BOP的情况下,如何防止MM4的参数被非法修改?
回答:
有两种方法用来防止MM4的参数被非法修改,说明如下:
方法一:使用参数P0927。
参数P0927用来定义用户修改参数的途径。它可以有很多设定值,具体设置见MM4的操作说明书。
注意,参数P0927是一个二进制参数。
例如,如果要将参数值设定为15,就必须使所显示的数值为二进制的15,在BOP上的显示如下:
如果要将参数值设定为11,则设定值如下所示:
方法二:使用参数P0011,P0012和P0013。
参数P0013用来定义一个用户将要访问的参数组,而另外的参数用户将无法访问。因此选择一些参数后,通过输入参数锁,可以防止所选择的参数被非法修改。具体使用说明如下;
第1步:设定P0003=3(专家级参数)
第2步:转到P0011的下标0至16(用户参数列表)
第3步:将用户定义的列表中所要求看到的有关参数输入P0011的下标0至16
其中,以下参数是固定的,且不能修改。
P0011的下标19=12(用户定义的参数解锁)
P0011的下标18=10(调试参数滤波器)
P0011的下标17=3(参数访问级)
第4步:设定P0003=0,使用户定义的参数有效
注意:
首先设定P0011(参数锁)为一个不同于P0012(解锁)的值,防止用户定义的参数发生变化,然后设定P0003为0,使用户定义的参数列表有效。
只有当输入参数P0012的值与参数P0011的值相同时,才允许重新进入用户所定义的参数列表。
进行工厂缺省复位(P0010=30,P0970=1)时,将复位所有参数,包括用户所定义的参数列表中的参数。
问题:
如何屏蔽MM4系列变频器的报警信号?
回答:
可以使用MM4系列变频器的第3级参数P2100和P2101对报警信号进行屏蔽。具体说明如下:
1.参数P2100用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为三种故障或报警信号选择在发生故障或报警后应采取的非缺省(非工厂缺省设定)措施。
2.参数P2101用来设定参数P2100(故障/报警信号的代号)选定的故障或报警,在变频器发生该故障时所要采取的停车措施。其可能的设定值如下:
0 不采取措施,没有显示
1 采用OFF1停车
2 采用OFF2停车
3 采用OFF3停车
4 不采取措施,只发报警信号
说明:设定值0-3只对故障信号有效,而设定值0和4只对报警信号有效。
例如:发生A0911报警信号时,意为在减速停车时,自动延长减速停车时间以避免出现直流回路过压。如果想屏蔽此报警信号,需要设定如下参数:
P2100 Index 0 = 911
P2101 Index 0 = 0
注意,所有的故障信号都有一个缺省的反应措施(对OFF2停车);另外对有些由于硬件跳闸而引起的故障信号(如过流等)不能改变其缺省的反应措施。
问题:
如何使用MM4变频器的BiCo功能?
回答:
MM4变频器的参数按照不同的使用人员分类,可以分为不同的访问等级,并且通过参数P0003进行选择。其不同的参数设置值如下;
0 用户定义的参数表
1 标准级:可以访问最经常使用的一些参数
2 扩展级:允许扩展访问参数的范围,例如变频器的I/O功能等。其参数功能同MM3的所有参数功能相似。
3 专家级:可以范围变频器的全部参数,用来实现变频器的全部功能
4 维修级:只供授权的维修人员使用,且具有密码保护
BiCo功能是一种比较复杂的应用,通过它可以实现变频器的I/O的互联。在应用此功能时,必须进入变频器的专家级参数;以下为具体的应用实例。
实例1:使用变频器的模拟量输出口来监视变频器的温度
设置P0771(定义变频器的模拟输出功能)=37(只读参 |
|
以下是关于《M440和M420变频器常用经典知识 》论题的回复(共2篇) |
以下功率模块IGBT型号,绝对是本公司自家现货。
我们的服务宗旨:是什么质量,就说什么货,决不欺骗客户。
SKKD162/16FF300R17KE3AT24C64CM200TU12FSKIIP31NAB12T16CM400DY-12HB43560-S9478-M16MBI50F060
SKM300GB128DFF300R12KT3170M1471PM50RVA120SKIIP32NAB12T12PM15CSJ060DCMC103M400DN5HMG100ZYS51
SKM300GB128DEFF400R12KT380FECM100TU12HSKIIP32UPS063T10PM50RSE120
380VDIM800DCM17-A076MBM100ASGAZ6C3/H3100KGMG100QZYS1
SKM300GB124DH4EFF400R33KF2C660GH-63PM75CVA120-2SKIIP32UPS06PM75RRA060SKM500GA128DMG100Q2YS44
SKIIP31NAB125T12FS150R12KT3660GH-40ULTC6DI100A050SKIIP35NAB126V1PM150RRA060BSM200GB120DN2FS150R12KE3G
SKKT92-16EFB10R06KL4GPC929PM300DVA120SKIIP39AC126V2RM25TN-2HFF400R12KE3CM400DY12H
SK20NHMH10FP10R06KL4DD100KB1606DI75A050SKIIP81AN15T1QM20TD-HFZ400R17KE3CM150CDY10
SK40GB123FP10R12YT3DF150BA80PM200DVA120-2SKIIP81AN15QM30TB-2HFF450R12ME3CM300DU12F
SK50GARL065FS100R12KT3DF150AA1606DI50A050SKIIP81AN15T10QM200DY-2HFZ600R17KE37MBR25SA140
SK80GM063FS100R17KE3P483A04MG200HIAL2SKIIP82ANB15PS110152ED300C17-ST6MBR40SA060
SK60GB123FS150R12KT3P484A046MBI100L060SKIIP82ANB15T1P082A20012SD315AI7MBR50SA060
SKKH42/16EDD171N16K 6J9P487A04MG400V1US51SKIIP82ANB15T10P180A2SD106AI-172MBI100NE120
SKUT85/16DDB6U84N16RRP542A04SKIIP29PSS065T1IESKIIP82AHB15T1CVM25CC160BH-D6C632MBI200K060
SKIIP10NAB060T18TT142N16KOFP085A2001QM300HA2HSKIIP84UPS06DF20AA160PH50S110-242MBI100NB120
SKIIP11AC126V1FF300R12KT3拆機P086A20016MBI75L050SKIIP84UPS063T10SINGLE750APPD10-24-1515TM25T3AH
SKIIP11NAB063BSM25GD120DN2P180AQM400HAHSKIIP85UPS06DIM150WHS12-E000SKIIP25NAB065V1SKM200GB122D
SKIIP11NAB063T16BSM25GD120DN2E3224P185A10016MBI30L050SKIIP85UPS063T10MG15G6EM1S87C196MH1DI300ZN120
SKIIP11NEB063T22BSM35GD120DN2E3224F48SA28025PR A6MBP50RTD060SKIM120GD176DMG15G6EL1SST89E58RD2-40-CBSM100GB120DN2
SKIIP13NEL063IBSM100GB170DLC7001237-J400ENCZ739C1DI300A030SKD31/08MG20G6EL1FS15R06VL4B21DI300ZP120
SKIIP20NAB12BSM300GA120DN2SE3256BM80A-300L-050F60-T7MBP150RA060SKD30/16A1MG75H6EL1IXTQ26N50PBSM75GB120DNIE3239
SKIIP20NAB12IBSM400GA120DN2V375A24C600BLETU35030SKD75GAL123DXL70F30KBPC3510MG200JZY45
SKIIP20NAB12T17CM150DY-24NFV375A3V3C264AL7MBP100RA060SKM2X75GAH126DA70QS50-14FAG12232CYIQY00H2MBI200N060
SKIIP20NAC12IT2CM100DU-12HV375A5C400BLRM250HB10FSKM100GB123DMUBW10-12A7FB15R06KL4MG150JZYS40
SKIIP21NAB12ICM300HA-24HV375A15C600BL7MBI40N120SKM100GAL123DMUBW15-12A7FB10R06KL4GCM100DY24H
SKIIP21NAB063IT10PM100CSA120V375A15C600ALRM250HC5FSKM100GB124DMUBW35-12E7FB10R06KL4G-B1MG75QZYS2
SKIIP21NAB063T30PM200DSA060V375A3V3C264BL7MBR50RA060SKM200GAL123DMWI75-12T8TFB15R06KL4-B1CM300DY12HE
SKIIP21NEB063T39MUBW25-12A7無標的拆机件RM250HA10FSKM200GB176DMWI100-12T8TPM50CSE060MIG20J105L
SKIIP22NAB12MUBW10-12A7FP40R12KT3PM10RHB120SKM300GA123DMWI150-12T8T1MBI600NN060CM200DY12H
SKIIP22NAB126V10MUBW35-12E7FP25R12KT3S550ZNSKM300GAL123DMCC95-16IO1B7D150050EHRMG25N6EK1
SKIIP22NAB063MUBW75-12T8FP50R12KT3PM15RHB120SKM400GB125DMCD95-16IO1B1MBI600NP060CM150DY12H
SKIIP22NAB063T1VUO82-16NO7FP75R12KT3FRS300BA050SKM400GB126DB32656-S1474-K561GM21220CM150DU12F
SKIIP22NAB063T332RI100G-160FF200R12KT3CM300DY24HFP10R12KE3LAH25-NPPM150CSA060CM150DY12NFA
SKIIP22NEB063T326RI100G-160FF300R12KT3PM50CSD060FP15R12KT3B82790QM75DY2HBFM50DY-9
SKIIP25AC063T16RI75G-160FP10R12YT3 7-172MBI300NT120BSM10GP120Q66S-A-2PM150RSA060FCA75CC50
SKIIP23AC12T32DI100Z-100FP20R06YE3PM100CS060FS30R06XE3AM80A-300L-240F102DI752A100MBI300F-120
SKIIP25AC12T26DI30M-120BSM10GP120SKM300GB124DFS15R06XL4W300008PM200CSA060MG200H2CCKI
SKIIP28NAB16V16R6D50A-050BHX2MBI100U4A-120-50PM150RSD030BSM75GB120DLCUDN2987LW-6-T2DI300A050BSM50GB120DN1
SKIIP29PSS065T1IE6MBI15L-120SKM400GB124DECM300HA12BSM75GB170DN21N965B6MBI150UB120BSM50GB120DN2
SKIIP30NAB12T49CM30CTJ060-3MG400V1US51BSM400GA120DN2-BSM100GB170DLC1N965B2DI200A050P2MBI50L120
SKIIP31NAB065T12CM15MDL-12HVAISALA2MB300NB060BSM150GB170DLCVJ1206A332FXAATPM200PHA060QM150DY-HBK
SKIIP31NAB063T21CM100TL-24NF15778HMBSM150GB120DN2TM400HA-H7D50A-050EHRQCA100A602DI150D-050
SKIIP31NAB063CM100DY-24ANMC27C64Q1502MBI400NT060SKIIP31NAC12T2CM300HA-24HHBMWAEGEZELLELOADCELLTYPE
---------------------------------
聯繫人:周 伟 小姐
電話:0755-8836 5152
手機:136-8239-6505
QQ:554102842
MSN:lima-wendy@hotmail.com
E-mail:wendy@limaworld.com
Website:www.limaworld.com
|
|
|