发表人:shenyong83 发表时间:2009/5/11 23:29:00  

 

 本栏论题: 求助S7-200模拟量编程  [2976]

    求助S7-200模拟量编程 最好有梯形图示例啊!谢谢!比如温度控制,压力控制等实例!哎!用了好久PLC只用开关量啦!惭愧!请高手帮忙!PLC-200怎么控制温度压力等.请发给我 模拟转为数字量是怎么编程的, 怎样将模拟量转为数字量的 温度分辨率 和 电压饭辨率是什么意思 例如 温度分辨率=500-50/1023=0.44度 电压分辨率=5-1/1023=0.0039(v) 1023这个10位数据是哪里来的那 ? 已知条件是 温度信号是50-500度 电压外围是1-5V 求出温度 电压分辨率 怎么用那!谢谢

以下是关于《求助S7-200模拟量编程》论题的回复(共2篇)

回复人:lsg7011 

 回复时间:2009/7/7 16:01:00

支持(354) | 反对(312)

 

    转换模拟量值到工程量值
    问题: 是否有功能块能转换模拟量值到工程量值?
    解答: 在Step7 中,standard library T1-S7 Converting Blocks FC105。
    例如:转换一个模拟量PIW256到0.0~200.0工程范围
    Call FC105
    IN:=PIW256 (模拟量,范围-27648~27648)
    HI_LIM:=200.0 (上限)
    LO_LIM:=0.0 (下限)
    BIPOLAR:=M2.1 (极性
    如M2.1为1,对应的PIW256 为-27648~27648;
    如M2.1为0,对应的PIW256为0~27648)
    RET_VAT:=MW4 (错误返回值)
    OUT:=MD50 (工程值)

回复人:hfahuahua 

 回复时间:2009/9/17 15:42:00

支持(392) | 反对(525)

 

    看得不是很懂!~~