假若您擁有原始程式,您只要將PLC記憶體全部消除即可。清除方法如下:
a.若您使用掌上型程式書寫器
當書寫器與PLC連接後選擇ONLINE模態,按GO鍵,螢幕會要求您打入密碼, 此時請您按SP鍵8次,再按GO鍵3次,如此一來,您的PLC就回復到出廠 時的狀態,您只要再將原始程式打入PLC即可。
b.若您使用FXN,DOS版V2.0以上版本軟體
於MODE視窗中按7,5,3,再於出現的畫面中選項,以上、下鍵選擇 "MEMORY ALL CLEAR"再按"Enter"鍵,如此,PLC內部記憶體將全部被清 除。使用者再將原始程式寫入PLC內即可。
c.若您使用FXN Windows版V1.0以上版本軟體
首先將原始程式顥示於螢幕上,將PLC置於STOP狀態,再於畫面上功能 選擇列中選PLC,再選PLC memory clear…,跳出新畫面後,將三項選項 全部圈選,再按"Enter"鍵,畫面將出現"確定"及"取消"兩選擇讓您做決定 ,此時,該做決定的您,就選"確定",按"Enter"鍵吧!該畫面若消失了, 亦表示該PLC已回復到出廠時狀態,您可以重新寫入程式了。 |