热继电器选用一般原则(如电机)按其额定电流的0.95-1.05倍.轻载时0.95-1.0倍.重载时1.0-1.05倍,工作条件使用环境不出框外加上正确的接线操作没啥问题,应该能起到过热保护作用。3kw电机(380v)额定电流6A,软启动元件因过载能力略逊,最好把热保护调整在小于或等于电机额定电流即6A,如JR36,JR15,4--6.3A。熔断器选择其额定电流1.57倍较为合适大于1.90倍容易在短路时扩撒事故面,小于1.50倍又有可能在电机启动过程中熔芯过热烧坏,所以熔断器要8--10A较为合适还应该用快速熔断器(RS型)或是空开DZ15--20额定电流10A-3901可控硅保护专用,还有DZ20,DZ47均可
|