发表人:富士变频器 发表时间:2009/7/13 1:11:00  

 

 本栏论题: FVERE11富士变频器下面我们就变频器的一些常见故障  [1772]

    
   
    下面我们就变频器的一些常见故障及对策和大家做一个探讨:
    首先我们可以对变频器做一个静态的测试一般通用型变频器大致包括以下几个部分:
    1整流电路
    2直流中间电路
    3逆变电路
    4控制电路.
   
    静态测试主要是对整流电路直流中间电路和逆变电路部分的大功率晶体管(功率模块)的一个测试工具主要是万用表.整流电路主要是对整流两极管的一个正反相的测试来判定它的好坏,当然我们还可以用耐压表来测试.直流中间回路主要是对滤波电容的容量及耐压的测量我们也可以观察电容上的安全阀是否爆开有否漏液现象等来判定它的好坏.功率模块的好坏判定主要是对功率模块内的续流两极管的判定.对于IGBT模块我们还需判定在有触发电压的情况下能否导通和关断。
    其次我们可以通过变频器的显示来判定故障点的所在。
    OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判定是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障。
    OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。
    UV.欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判定和过压相同。
    FU.快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特殊是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就因该能解决问题。特殊应该注重的是在更换快熔前必须判定主回路是否有问题。
    OH.过热,主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道。
    SC.短路故障。我们可以检测一下变频器内部是否有短路现象。我们以安川616G5A45P5为例,我们检测一下内部线路,可能不一定有短路现象,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,在驱动电路正常的情况下,更换功率模块,应该能修复机器。
    变频器故障多种多样,我们只能在实践中不断总结,摸索出一套快速有效处理变频器故障的办法。以上只是本人在实践中的一点心得,与大家共同讨论
   
    摘要:本文介绍了变频器组成结构及相应故障与维修对策
    要害词:逆变、驱动电路、IGBT模块
   
    引言:
    变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展方向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调速平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调速已逐渐取代了过去的传统滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于冶金、纺织、印染、烟机生产线及楼宇、供水等领域。但是由于受到环境,使用年限以及人为操作等因素,影响变频器的使用寿命大为降低,同时使用中也出现了各种各样的故障。下面我们就变频器的组成与常见故障及对策和大家一起探讨变频器构成。一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等几大部分。
   
    整流电路:
    整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块,但不少整流电路与逆变电路二者合一的模块如富士7MBI系列。
    整流模块损坏是变频器常见故障,在静态中通过万用表电阻挡正反向的测量来判定整流模块是否损坏,当然我们还可以用耐压表来测试。
    有的品牌变频器整流电路,上半桥为可控硅,下半桥为二极管。如大功率的丹佛斯、台达等。判定可控硅好坏的简易方法,可在控制极加上直流电压(10V左右)看它正向能否导通。这样基本大致能判定出可控硅的好坏。
    另外,富士变频器G9S(P9S)11kw以下的整流模块的特点为该模块集中五种功能。整流,预充电可控硅,制动管,电源开关管,热敏电阻。如CVM40CD120整流模块引脚及功能的名称,供同行参考。
   
    整流: R、S、T、A(+) N-(-)
   
    充电可控硅:A1、P1、G+n(触发)
   
    制动管: DB、N_、G7(触发) DB1 B+是其续流二极管
   
    电源开关管:D8、S8、G8
   
    热敏电阻: Th1 Th2
   
    G9S(P9S)15kw~22kw,整流模块为(VM100BB160)它的功能除整流外还有预充电可控硅。功率在30kw以上的为整流模块单一整流功能。功率75kw以

以下是关于《FVERE11富士变频器下面我们就变频器的一些常见故障》论题的回复(共3篇)

回复人:闪星XGC 

 回复时间:2009/7/15 16:25:00

支持(548) | 反对(364)

 

    理论学习

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2009/7/21 18:28:00

支持(446) | 反对(343)

 

    高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 周生★
    --------------------------------------------------------
    高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
    需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
    QQ:893884513
    E-mail:893884513@qq.com
    电话:135-4412-3655(深圳)

回复人:义平 

 回复时间:2010/4/1 15:02:00

支持(374) | 反对(330)

 

    好

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳