发表人:zhantiji 发表时间:2009/7/20 10:10:00  

 

 本栏论题: profibus总线常见故障  [9068]

    总线故障主要是由以下原因引起的:
    1、网络接头不好使
    2、线路有破损
    3、中间网络接头开关位置不对
    4、电源干扰
    5、接头处进线出线搞反
    6、某一通讯模块损坏
    常见故障处理
    网络故障比一般的电气故障较难解决,因此引起的停机时间较长。虽然它发生的频率较少,但是正因为这样,使设备人员忽略了对它的重视,也因此缺乏处理次类故障的经验。一旦出现故障,常常摸不到头绪,延误开机时间。
    用双绞线连接的电气网络结构较为简单,一般采用线形结构,用电缆把IM308-C直接与ET2OO连接,一旦发生通讯故障,IM308-C的BF红灯会亮或闪。这时第一步应查看S5程序中的诊断信息,是哪几个站点出现了问题,然后根据图纸找出这些站点的现场位置,看这些ET200的故障灯有没有亮,是一块亮还是好几块一起亮。如果只有一块亮,那么可以断定这块板子有问题,应及时更换;如果好几块一起亮,应查图纸找出最前面的一块,逐一检查更换,直到故障灯全部暗。如果,在结束了这步工作,故障仍未排除,那么就要考虑网络的结构设置等问题了。前面已经说过,PROFIBUS的网络配置是由COM PROFIBUS这个软件完成的。必须确认没有人改过网络的配置,或者IM308-C的闪存卡MEMORY CAR坏了,造成网络不通,然后做出相应的对策,烧卡或是重新配置。
    光纤网络的故障比较复杂。如果IM308-C的BF灯亮,那么尽快查出连接到这块板子的OLM的各通道的灯是否有变化。我们用的OLM有四个通道,第一是连接到IM308-C上的,如果这个灯变红,那么说明这路通道有问题,就要查是否双绞线或者连接器有故障。第二通道一般不用。第三,第四通道是通过光缆实现OLM之间的连接。三、四通道的灯变红是说明这个通道的通讯出现问题,那么需要用专门的工具检测光缆是否断裂或者衰减过多,或者光缆的接头松动引起信号中断或是闪动。因为冗余的结构注定了两个OLM之间的通讯有问题不会影响整个网络。所以,起码有两对OLM之间的光缆有问题才会引起网络的通讯故障。当然不排除OLM本身坏掉。通常,要查出是哪几个段出现问题是比较花时间的,因为一个网络可以有很多个OLM,查起来相当烦琐,需要极大的耐心和相互的协调配合。如果ET200坏,可参照电气网络的排故步骤。
    本模块是PROFIBUS-DP现场总线协议与RS485(ASCII)协议之间相互转换的桥。可以实现PROFIBUS-DP数据与RS485数据之间相互转换。字节数据是以8位ASCII码方式编码,由ASCII码字符串组成的报文构成用户的自定义协议。本说明书为RS485-Profibus协议转换模块(版本V2.2)的使用说明。
    一、模块设置:
    1、RS485通信波特率设置:
    在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置RS485通信波特率,可设定为:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps。缺省为:4.8Kbps。此处设定的通信波特率与RS485设备设定的必须一致。
   
   
   
    2、RS485通信字符格式设置:
      在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置通信字符格式,可设定为:
    ⑴、 一个起始位、八个数据位,一个停止位。
    ⑵、 一个起始位、八个数据位,一个奇效验位、一个停止位。
    ⑶、 一个起始位、八个数据位,一个偶效验位、一个停止位。
    缺省为:一个起始位、八个数据位,一个停止位。
    此处设定的字符格式与RS485设备设定的必须一致。
   
    组态软件中RS485通信字符格式设置
   
    3、用户诊断功能的选择:
    本模块可提供三项用户事件诊断,在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)选择是否激活用户诊断。选择(NOEXTERNAL DIAG)不激活(即出现用户事件诊断不向主站报警),选择(EXTERNAL DIAG)激活(即出现用户事件诊断向主站报警),用户事件诊断定义:
        UNIT_DIAG_BIT(0)=“BAUD ERROR“,即波特率选择错误
    UNIT_DIAG_BIT(1)=“BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_Parity ERROR“,即字符格式选择错误
    UNIT_DIAG_BIT(2)=“TONGXUN ERROR“,即本模块与用户设备通信故障
         一旦激活了诊断,在S7程序块中就必须组态定义OB82,OB85,OB86,OB87和OB122等组织块。否则诊断中断产生时,OB块不存在会导致CPU停机。模块产生通讯诊断报错后,如通讯错误消逝,通讯自动恢复。
   
       缺省为不激活诊断
   
    组态软件中用户诊断功能的设置
   
   
    4、PROFIBUS站地址设置:
   
    轻轻在模块高度方向挤压侧盖,可将模块侧面的侧盖打开。此时可见设置PROFIBUS地址的拨码DIP开关。拨码开关的第一位至第七位为站地址设置位,OFF=1,ON=0。站号为二进制编码,第1位为低位,第8位为高位,可在00000000到01111110间选择(十进制0-126),第8位固定为0,模块出厂默认地址为7。DIP开关编码地址解析如下所示。
    BIT位  8  7  6  5  4  3  2  1
    开关位 on  on  on on  on  off  off  off
    BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_Address=0×27+0×26+0×25+0×24+0×23+1×22+1×21+1×20=7
   
       拨码DIP开关的改变必须给模块重新上电才能生效。
   
    地址的拨码DIP开

以下是关于《profibus总线常见故障》论题的回复(共6篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 11:09:00

支持(480) | 反对(750)

 

    送钱了,送钱了,易展成立五周年,50万大派送!官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/24 13:50:00

支持(548) | 反对(533)

 

    Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
   
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
   
    Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
    联系方式:郭小姐 13424258101 0755-26055466-606
   

回复人:现场总线检测 

 回复时间:2010/4/7 9:32:00

支持(602) | 反对(592)

 

    随着总线故障诊断技术的发展,目前已经有成熟的PROFIBUS数据总线专业故障诊断设备,将会很大程度的解决PROFIBUS工业现场棘手问题,提高生产效率节约维护成本。它可以帮助我们方便(在线,通过现场设备已有接口;便携,高度集成,可随身携带)接入PROFIBUS总线进行故障检测及分析
    该设备除自动检测波特率与分析网络中各个设备以外,还可确定总线中任何设备的信号质量,提供总线中信号状况的概览视图,并通过内置的有存储功能的示波器直观地显示物理信号的形态。帮助人们迅速地发现并纠正错误,诸如终端电阻丢失、多余电阻、线缆老化、线缆折叠扭曲、线缆中断、接头松动、屏蔽不良、模块或驱动损坏、波特率不匹配等。通过快速查出故障,提高设备的有效作业率。
    PROFIBUS高速网络故障诊断设备不仅用于在现场网络出现故障时进行快速诊断,并且还是日常点检维护的优秀手段:通过定期按计划对总线网络进行检测,可以检查网络状态,对安全隐患进行排除,将极大降低网络故障发生率及降低维护成本,同时形成的网络状态报告可以作为设备状态的对比文件。
    采用PROFIBUS高速网络故障诊断设备将有效提高设备作业率,降低总线故障率、减少停机时间,实现总线故障预维护,从而维护企业设备的稳定生产,提高产量,降低成本。联系咨询:010-84787973 联系人:孙工

回复人:jie753753 

 回复时间:2010/11/11 16:32:00

支持(517) | 反对(781)

 

    写得不错!

回复人:jnxjex123 

 回复时间:2012/7/11 22:10:00

支持(706) | 反对(555)

 

    rs485,3-3通,8-8通
    rs232,2-3通,3-2通,5-5通

回复人:杭州双翌 

 回复时间:2017/6/28 14:57:00

支持(986) | 反对(413)

 

    杭州双翌自动化科技有限公司
    宋永辉 (YongHui Song) Maketing Manager
    TEL: 0571-28350143 FAX: 0571-88315242
    Add: 杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
    Web:www.shuangyi-tech.com
    Mobile: (+86) 135-8847-3224
    欢迎来电咨询

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳