发表人:风轻云淡 发表时间:2009/9/4 14:05:00  

 

 本栏论题: 变频器之超级万能密码  [3786]

    以下内容是本人搜网之集成整理篇,还望能人志士赐教一二!
    1、台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522
    台达变频器的超级密码 -H系列的:33582
    台达S1系列变频的万能密码:57522
    2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888
    1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。
    3、烁普变频高级菜单
    P301输入321
    A000输入11,刷新程序
    P301输入321
    A000输入9,进菜单
    E001,输入机器G,P
    E002额定电压
    E003额定电流
    E004电压校正
    E005不动
    E006电流校正
    4、普传PI2000刷新设定方法
    (1)将C01设定为222进入P14
    (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000
    将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
    5、英威腾万能密码50112
    型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112
    6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。
    7、爱默生TD3000的密码8888
    爱默生TD3300的密码2002
    8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
    9、ABB ACS600变频器完全参数密码
    NAMC主控板参数设置:
    1、在16.03参数中输入密码:2303
    2、102.01参数设置为:false
    可以进入设定所有主控板参数。
    10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
    11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
    12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
    13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
    14、嘉信TX-4T040C型7.5kW变频器,发现参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
    15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
    16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
    17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
    18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。
    19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,
    P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。
   

以下是关于《变频器之超级万能密码》论题的回复(共10篇)

回复人:云淡风轻 

 回复时间:2009/9/4 14:08:00

支持(1312) | 反对(641)

 

    请有知道更多变频器万能密码的高人站出来,共同进步!

回复人:yanshiyong 

 回复时间:2009/9/6 10:42:00

支持(416) | 反对(505)

 

    很好,学习了

回复人:wysh 

 回复时间:2009/9/10 20:15:00

支持(366) | 反对(648)

 

    楼主,整理的很经典。有谁知道ABB ACS500系列的超级密码?
   

回复人:yzhyzh120 

 回复时间:2009/10/8 21:03:00

支持(873) | 反对(1031)

 

    楼主,整理的很经典。
   
    楼主巡边问一下超级密码能不能改

回复人:jjhjjh2050 

 回复时间:2009/11/26 23:59:00

支持(453) | 反对(459)

 

    学习了

回复人:bringerone 

 回复时间:2010/3/11 19:45:00

支持(383) | 反对(373)

 

    很厉害,学习了,感谢
   

回复人:wertyuioiuy 

 回复时间:2010/4/4 16:15:00

支持(406) | 反对(533)

 

    
    西门子s7-200 解!密
   
    西门子s7-200cn 解!密
   
    西门子s7-300 解!密
   
    欧姆龙PLC CPM系列 CQM1 解!密
   
    三菱PLC FX系列 解!密
   
    台达plc ES系列 EX系列 SS系列 解!密
   
    信捷PLC 解!密
   
    LG PLC 解!密
   
    GE PLC 解!密
   
   
    松下 PLC 解!密
   
    VIPA PLC 解!密
   
    PROFACE触摸屏 解!密
   
    威纶触摸屏 解!密
   
    直接读出密!码 安全可靠 专业解!密
   
    13953325038 QQ:151700751 山东

回复人:494967369z 

 回复时间:2010/4/12 8:35:00

支持(398) | 反对(449)

 

    很厉害,学习了

回复人:大庆子 

 回复时间:2011/8/11 22:07:00

支持(410) | 反对(337)

 

    都是高手啊。学习了

回复人:HJY-3333 

 回复时间:2011/10/20 11:40:00

支持(433) | 反对(339)

 

    学习了,受益匪浅

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳