注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·关于使用S7-300/400组织块
·S7-PLCSIM V5.4对WINCC V6.2的仿真
·用过PLC+旋转编码器的进来看看
·DVP-PLC通讯口引脚定义
·请问:用定时器产生的输出方波和高速输出的方波有什么区别。
·标准的PID处理例程
·请教:如何使用OPC服务器集中6台设备数据传送至PC上位机,在力控软件上显示出来?
·18根240的电缆全部粘上了[讨论]
更多..
自动化英才网的空间工控博客
其他
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·玻璃窑炉温度范围是多少?
·火焰温度与氧浓度的关系图
·关于识别系统,请高手赐教
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·变频器工作原理资料分享
·工业过程先进控制概述
·请教 电位器进PLC 干扰如何处理
·ABB 传动参数组
·电阻型号
·WINCC7.0
·直流提升机电控系统改造
·基于PLC和变频器串行通讯的变频恒压供水系统
·烧结燃料上料系统的PLC控制
·大型火电厂输煤控制PLC网络
·PLC和工控机在小火电机组中的安装应用
求职:电气维护(大学专科、技工)
求职:产品研发(大学本科、工程师)
求职:电气维护(中专、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
CPU222和CPU224晶体管输出的负载驱动能力完全一样吗?带24V的微型继电器有问题吗?以上二者的负载驱动能力究竟是多大?请有使用经验的朋友不吝指教! THANKS.
以下是关于《关于西门子S7-200系列PLC输出驱动能力的请教》论题的回复(共4篇)
回复时间:2005/5/24 2:08:00
支持(506) | 反对(830)
回复:绰绰有余! 没有任何问题,我都是这样用,而且每个输出点带一个
没有任何问题,我都是这样用,而且每个输出点带一个
回复时间:2004/7/7 9:26:00
支持(647) | 反对(842)
回复:带24V的微型继电器肯定没问题 不然还有什么负载能力呢
不然还有什么负载能力呢
回复时间:2004/7/3 22:36:00
支持(551) | 反对(600)
回复:有现成的东西阿 222和224的说明书上都有,好像是一样的,带24v微继没问题。具体多大记不清了,10几瓦吧。
222和224的说明书上都有,好像是一样的,带24v微继没问题。具体多大记不清了,10几瓦吧。
回复时间:2014/1/29 11:11:00
支持(705) | 反对(484)
晶体管输出的负载驱动能力为0.5A,小型继电器一般100-350mA,所以使用没有问题
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
ACS550-01变
国产三菱PLC-FX
耐震真空压力表型号,
三轴联动定位高级控制
ACR9000运动控
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳