注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·变频器在速度开环时电机运行正常,速度闭环时就出现不稳定?
·变频器维修经验谈[推荐]
·变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决
· 经验之谈— 电工用电笔测试刹车电阻端是否有电-引起跳闸
·关于elecworks软件的看法
·用FX2nPLC控制三相六拍步进电机的实例
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速机怎么选型?
·三垦推出新品变频器
·电机负载时为何电流会变大??
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·变频器器件更换标准
·日立JS700的故障代码
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·为什么变频器的电压与频率成比例的改变
·电机控制标准图——自耦降压起动(一)
·浅谈消防泵控制的可靠性
·中央空调节能系统的设计及实现
·直流伺服电机的速度控制
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:工程安装(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
请问变频器减速过电压故障原因及处理方法。
以下是关于《变频器减速过电压》论题的回复(共8篇)
回复时间:2010/3/22 17:50:00
支持(404) | 反对(376)
变频器减速过电压处理有几种情况 1.变频器停止减速时间设置太短,造成减速过电压,增加减素时间 2.负载减速回馈电流太大,应增加停车刹车单元和刹车电阻
回复时间:2010/3/22 21:38:00
支持(276) | 反对(806)
同意HB8136的观点,如减速时间不能太长,变频器选大的也可以避免过电压。
回复时间:2010/3/23 8:54:00
支持(251) | 反对(554)
1 延长减速时间。 2 如负载惯性过大,需快速停车加制动装置。 3 调节一下制动相关参数。如制动起始电压,频率。
回复时间:2010/3/25 13:38:00
支持(441) | 反对(426)
延长减速时间。 调节制动参数。 如是频繁启动加装刹车电阻。
回复时间:2011/6/6 12:22:00
支持(550) | 反对(381)
xuexi yixia
回复时间:2012/2/19 21:48:00
支持(593) | 反对(389)
直流制动电压值是调大还是调小·
回复时间:2012/6/15 9:33:00
支持(375) | 反对(240)
延长减速时间 加斩波稳压 制动电阻
回复时间:2014/5/6 21:35:00
支持(284) | 反对(403)
学习中
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
美国Copley驱动
Baldor BSM
Baldor电机 V
意大利Motor P
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳