电缆桥架选择工程设计,电缆桥架布置应根据经济合理性、技术行性、运行安全性等因素等综合比较,以确定最佳方案,还充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设求。
电缆汇线桥架竖井水平敷设时距地面度般不于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以部分应加金属盖板保护,但敷设电器专房间时除。电缆桥架水平敷设设备夹层或人马道于2.5m应采保护接地措施。电缆桥架、线槽及其支吊架使有腐蚀性环境,应采耐腐蚀刚性材料制造,或采防腐蚀处理防腐蚀方式处理方式应满足工程耐久性求。耐腐蚀性能求较或求洁净场所,宜选铝合金电缆桥架。
电缆桥架有防火求区段,电缆梯架、托盘添加具有耐火或难燃性能板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准求。工程防火求较场所,不宜采铝合金电缆架桥。需屏蔽电磁干扰电缆线路,或有防护部影响如户日照、油。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境求时,应选无孔托盘式电缆桥架。容易积聚粉尘场所,电缆桥架应选盖板;公共通道或室跨越道路段,底层桥架易加垫板或使无孔托盘。不同电压,不同途电缆不宜敷设同层电缆桥架:1KV以1KV及以电缆;同路径向级荷供电双回路电缆;应急照明其照明电缆;电力、控制电信电缆。
若不同等级电缆设同电缆桥架时,间应增加隔板隔离。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时,或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有20~30mm补偿余量,其连接宜采伸缩连接板。
|