发表人:pg | 
发表时间:2005/2/17 19:02:00 | 
  | 
   | 
 
 
 
|  本栏论题: | 
有关多点热电阻温度控制的问题  [12877] | 
 
 
 
    本人搞了一个项目,需要多点(13点)温度控制,采用热电阻,将温度信号送到plc(暂定s7-200)。不想采用模拟量模块(价格太贵),想采用多点温度转换器,并通过自由口通信送到plc中。    
请指教,目前采用哪家的好,有人做过吗?系统可靠性如何?能够确保数据准确传送吗?  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
以下是关于《有关多点热电阻温度控制的问题》论题的回复(共13篇)  | 
 
 
 
| 
     回复:有关多点热电阻温度控制的问题
    您好:可以先把你的设计发给我吗?谢谢!    
邮件:haicun1228@126.com
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:有关多点热电阻温度控制的问题
    我也想问个关于温度控制的问题,有六个测温点,能不能取他们的平均值来控制
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:有关多点热电阻温度控制的问题
    国产的非常不可靠,进口的价格和购买模拟量模块差不多。    
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:有关多点热电阻温度控制的问题
    方案可行,做好通知我一下。    
先谢谢了。
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:建议不要用国产货!
    建议不要用国产货!现场无法保证通讯正常。
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:我在用无锡信捷的产品,正在调试中
    很好!如果需要联系电话,我可以告诉你
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:我做过,挺好的,节约成本
    可靠性不错,可以节约不少plc模块,
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:我用过无锡一家生产的,通过rs485通信,但失败了
    我也是采用s-200自由口通讯,在公司里调试没有任何问题,但到了现场,通讯老是中断。    
没办法,换成模拟两模块,就没有问题了,国产的不可靠。
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:选带通讯功能的温度巡检仪
    我没有做过通讯连接,但有带通讯功能的温度巡检仪,如上润.虹润都有,一块表有16点,标准串行双向通讯接口,1000多元,就不知能否连上.
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:巡检仪太贵了,还是采用带有通讯功能采集转换器,适合控制柜安装.
    一般700多元
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     用带有RS485通讯功能的温度传感器,北京昆仑海岸或大连北方温控。温度传感器挂在(台达)PLC的RS485接口上即可
  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 |