    各位前辈小弟不才请教一个问题假设有300KW的功率但是这些电器都是220V的请问用三相四线制供电该怎么计算应选择多大的导线才合适
 

以下是关于《电流的计算方法》论题的回复(共3篇)

回复人:木子青云

 回复时间:2009/7/31 8:08:00

    有点看不懂你的问题,220V的看你接的是哪一相拉,按的功率最多的一相去计算就成。

回复人:漫不经心

 回复时间:2010/4/17 0:34:00

    300KW分三相,每相100KW/220V=454A,如果不是电动设备,也不是同时启动,可用50x3+35x2的铜线缆。如果用电缆的话选75x3+35x2的,条件是三相平衡的情况下,否则中线是不够的。

回复人:wly1984

 回复时间:2015/2/2 10:46:00

    按单相算