发表人:冯晓杰 发表时间:2007/7/1 12:09:00

 

发表新论题

 本栏论题: 关于变频器报过流故障的几点说明  [27357]
    变频器报过流故障时,首先应分清是什么情况下报过流。一.启动时报过流:一般情况下可能有以下原因,1.负载过重2.机械卡死3.电机故障(包括电机的绝缘降低,电机引线绝缘,电机的轴承损坏等)4.变频器损坏二.升速和降速时报过流:可能有以下原因,1.升速和降速过快2.变频器损坏。最常见的是升速和降速时间过短,一般通过延长升速和降速时间即可排除故障三.恒速时报过流:可能有以下原因,1.负荷突然增大2.电机故障3.变频器损坏
 

以下是关于《关于变频器报过流故障的几点说明》论题的回复(共37篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:忠实的学者

 回复时间:2007/8/4 0:39:00

    同意上述的发表,另加补充一点:主控电机的继电器故障,也有可能出现变频器报过流故障......

回复人:王金旦

 回复时间:2007/8/7 9:46:00

    一般启动时报的故障能自动复位,报过流主要是机械原因过载

回复人:yaong

 回复时间:2007/8/11 19:08:00

    是这样的

回复人:lfenggui

 回复时间:2007/8/11 22:51:00

    启动时报过流,如因负载过重应怎么处理?

回复人:ww.wang

 回复时间:2007/8/25 9:04:00

    可以安裝煞車電阻來提昇變速安全性能

回复人:jet

 回复时间:2007/9/17 8:58:00

    变频器在运行过程中报直流过压,是那些原因造成的,请高手赐教。

回复人:jinhouhai8

 回复时间:2007/9/29 11:36:00

 回复时间:2007/10/10 10:33:00

    也有可能会是变频器里面的电流检测部分电路出错的...

回复人:PZX888

 回复时间:2007/10/30 21:25:00

    还有一种可能开关选择不对,用了C型开关

回复人:xinboyu

 回复时间:2007/11/7 12:34:00

    启动时报过流,如因负载过重应怎么处理?

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳