发表人:谷易凤12 发表时间:2009/6/19 17:10:00

 

发表新论题

 本栏论题: 变频器的怪事?  [15043]
    最近我们公司一套设备(45千瓦水泵)用变频器启动和停止,在有一天突然启动不起来,故障代码是LV
    是台达公司
    故障现象是 :启动起来后8-9秒就变频器就显示LV,然后就突然停机了,也没减速停机,电流在40HZ是是140A
    这到底是为什么?
    请各位高手指点一下?
 

以下是关于《变频器的怪事?》论题的回复(共15篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:delphia

 回复时间:2010/5/27 20:13:00

    hao

回复人:廖茂翔

 回复时间:2010/6/5 12:00:00

    汇川的OK

回复人:王岚峰

 回复时间:2010/11/17 0:02:00

    设备:台达公司生产的变频器,电机功率45千瓦。故障现象:启动起来后8-9秒就变频器就显示LV,然后就突然停机了,也没减速停机,40HZ左右的电流是140A。谷易凤12你好:电机功率45千瓦的额定电流为90A左右,也就是说变频器工作在50HZ时的电流是90A.而你说40HZ左右的电流是140A。说明变频器功率太大,大马拉小车;变频器的参数调整不到位造成上述故障现象。

回复人:WYL0822

 回复时间:2013/3/30 20:53:00

    电流这么大 有可能缺相

回复人:D153158878

 回复时间:2014/6/23 14:23:00

    我常看你的博客,有深度,多交流。我单位常用软启动与变频器