最近我们公司一套设备(45千瓦水泵)用变频器启动和停止,在有一天突然启动不起来,故障代码是LV
是台达公司
故障现象是 :启动起来后8-9秒就变频器就显示LV,然后就突然停机了,也没减速停机,电流在40HZ是是140A
这到底是为什么?
请各位高手指点一下? |
|
以下是关于《变频器的怪事?》论题的回复(共15篇,分2页显示) |
|
回复人:ytg689 |
回复时间:2009/8/7 11:01:00 |
|
|
|
|
回复人:王天涯 |
回复时间:2009/10/28 16:05:00 |
|
|
|
|
回复人:王天涯 |
回复时间:2009/10/28 16:07:00 |
|
|
|
|
回复人:gxmfxryf |
回复时间:2009/11/23 21:05:00 |
|
|
|
|
回复人:XINLIYONG |
回复时间:2009/12/13 19:43:00 |
|
|
检查输入电压是否正常
负载是否重载或电机故障
是否缺相
|
|
|
回复人:谷易凤12 |
回复时间:2010/1/4 14:40:00 |
|
|
|
|
回复人:马如年工控 |
回复时间:2010/2/8 20:05:00 |
|
|
我常看你的博客,有深度,多交流。我单位常用软启动与变频器
|
|
|
回复人:hbgs2001 |
回复时间:2010/2/9 13:56:00 |
|
|
北京慧博时代科技公司主要经营产品:电路板维修,变频器维修,触摸屏维修,线路板维修,伺服器维修,工控机维修,工业电器维修,伺服驱动器维修,plc维修,伺服控制器维修,工业电路板维修等。