    1、什么是断路器
    断路器是电力系统中最重要和性能最全面的一种开关电器,起着控制和保护的双重作用,能在有载、无载及各种短路工况下完成规定的合分任务或操作循环。它区别于其他开关设备的最显著特点是必须具备高效的灭弧装置
 

以下是关于《断路器基本知识》论题的回复(共19篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:40:00

    2、额定电流
    壳架等级额定电流代表断路器大小;脱扣器额定电流表示在规定的条件下保证断路器正常工作的电流

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:43:00

    3、额定绝缘电压
    在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电器间隙和爬电距离的标准电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:44:00

    4 、额定冲击耐受电压电器在规定的试验条件下能耐受具有规定波形和特性的冲击电压峰值而无故障。额定冲击耐受电压与电气间隙等有关。电器的额定冲击耐受电压应等于或大于该电器所处电路中可能产生的瞬态过电压规定值。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:45:00

    5 、额定工作电压标明断路器正常工作电压的有效值,在规定的条件下,保证电器正常工作的工作电压值。一般是指相间电压,即线电压.对额定工作电压的认识: ( (电工术语低压电器 》 ( GBjT290018 一 92 )对“额定工作电压”的定义是:“在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。
    我国和世界 30 多个国家的额定工作电压是交流 50Hz 220j380V ,英国、澳大利亚等 10 多个国家是交流 50 日 2 240j415V ,孟加拉、印度、马来西亚、巴基斯坦、新加坡等国是交流 50Hz 230j400V 。此次还有 127 / 220V 等等。我国既然是 220j380V 就不可能出现 400V 的工作电压。但是有不少厂商的短路器样本里,它的短路分断能力栏赫然标志着额定电压为 400V ,在短路分断电流一样的情况下,让用户以为它比 380V 的高(倘单从数字看, 400V 比 380V 自然高好多)。这种拨高工作电压的行为如果不是有意混淆,则是一种认识上的误解。断路器在进行短路分断试验和过载操作性能试验时,都规定,其试验电压为 105Ue ,有人据此理解为 105X380 二 400V 。其实这里的 105 倍 Ue 是工频恢复电压(稳态恢复电压)。 GBjT140481 对试验参数的规定,电压 Ue 的公差是十 5 % ,即电网电压的波动可以是 0 一 5 %的范围,就是 380 一 400V ,而工频恢复电压是 105 倍 Ue , Ue 包括这个波动范围(最大为上限值)。另一种误解是,一般至用户的变压器是 10 ) 04KV 的低压比,即变压器的原边电压是 10KV ,而副边(至用户)是 04KV ,即 4onV ,因此其断路器产品的额定电压定为 400V 。这是错误的。副边的 400V 是变压器的空载电压。计算负载电压时要考虑副边绕组内部的电压降,约 5 %的电压值。因此 04 的实际负载电压是 380V 。对变压器(或发电机)而言,可用空载电压来表示它的额定电压,而电器设备(包括开关电器)的额定电压,正确的理解和实际上的性能考核只能是负载电压。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:45:00

    6 、机械寿命和电气寿命机械寿命:电器在其主电路不通电流的情况下需要修理或更换任何机械零部件前能够达到的操作循环次数。每次操作循环包括一次闭合操作,伴随一次断开操作电气寿命:最大工作电压下,接通和分断其额定电流的次数。用电器不需要维修和不更换任何零部件能够达到的有载通断操作循环次数来表怔

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:50:00

    7 、 Icu 与Ics 的概念 Icu (极限短路分断能力):为按规定的试验程序所规定的条件下(电压、电流、功率因数等),按规定程序动作之后,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 Icu 的试验程序为otco 。经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为 Icu 试验通过。 Ics (运行短路分断能力):为按规定的试验程序所规定的条件下(电压、电流、功率因数等),按规定程序动作之后,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 Ics 比 Icu 的试验程序多了一次 co。 Ics 的合格标准,除与 Icu 相同外,还要验证温升、验证工频耐压、验证过载脱扣器性能, IEC 还规定要验证操作性能,用同样的工作电压、额定电流。其操作次数为电寿命的 5 %。 Ics 试验条件更严格。
    o:分断操作; t :表示时间间隔,一般为 3min ; co :表示接通操作后紧接着分断操作.对 Icu 与 Ics 的认识: Icu 和 Ics 短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此 IEC947-2 和 GB140482 确定 Icu 有四个或三个值,分别是 25 %、 50 %、巧%和 lono / olcu (对 A 类断路器即塑壳式);或 50 %、了 5 %、 100o / olcu (对 B 类断路器,即万能式或称框架式)。断路器的制造厂所确定的 Ics 值,凡符合上述标准规定的 Icu 百分值都是有效的、合格的产品。由于使用(适用)的情况不同, IEC92 《 船舶电气 》 建议:具有三段保护的框架式断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而大量使用于分支回路的塑壳断路器确保它有足够的极限短路能力值。我们对此的理解是:主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个 CO ,而且要求继续承载一段时间的额定电流,而在支路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分闸之后,已完成其使命,无需再承载额定电流,可以更换新的(停电的影响较小)。但无论是框架式或塑壳式断路器,都必须具备 Icu 和 Ics 这两个重要的技术指标。只是 Ics 值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许 Ics 可以是 25 % Icu ,框架式最小允许 Ics 是 50 %的 Icu 的断路器是很少的。断路器应用的设计人员,按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格是一种误解。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:51:00

    8 、热磁脱扣器的工作原理热磁脱扣器具有两段保护:过载和短路瞬时。热保护采用双金属片原理,把两个热膨胀系数不一致的金属片焊在一起,当出现过载时,双金属片受热,产生弯曲、变形,碰或顶到脱扣机构引起断路器脱扣。如线路短路,则脱扣器的电磁系统的衔铁被铁心吸合,带动脱扣杆使断路器分断。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:52:00

    9 、为什么有最大允许温升的规定:断路器通以壳架等级电流中最大额定电流一定时间。它的各部件温升必须小于规定值。电器各零部件及绝缘介质的工作温度对材料物理及化学性质的变化有直接的影响。当温度超过一定的范围时,其机械性能和电气性能会急剧下降,使用寿命会降低。不同的材料及工作部位其所允许的温度是不同的,确定允许温度的原则是保证电器在设计使用期限内能可靠的工作。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:52:00

    10 、隔离功能带隔离功能的断路器需满足:全级分断(带电导体包括中性线都应分断
    pEN 线合一不应分断) ) 锁定于’‘分”位置(以免非故意重合闸危险)确定隔离,作以下规定:可见或视在的分断:操作者通过透明板可以直接看到主触头的物理分离或一个机械装置保证主触头的位置是手柄位置的反映;已断开电气的漏电电流:小于 ZmA ; 抗冲击电压:断开的触头之间最小的隔离距离; 71mmlkv 。

回复人:gototog

 回复时间:2008/7/4 1:53:00

    11 、防护等级的含义 IPXX :用数字表示外壳提供的保护程度第一个数字代表防止固体进人0 - -一无防护 1 - -一防止直径大于 50mm 固体进人 2 - -一防止直径大于 1 25mm 固体进人 3 - -一防止直径大于 25mm 固体进人 4 - -一防止直径大于 1 mm 固体进人 5 - -一防尘(无有害沉积) 6 - -一完全防尘 7 - -一防止持续浸水第二个数字代表防止水进人 0 - -一无防护 1 - -一防止垂直滴水 2 - -一防止垂直方向 15 “范围内滴水 3 - -一防止垂直方向 60 “范围内淋水 4 - -一防止各个方向的喷水 5 - -一防止各个方向的强烈喷水 6 - -一防止浸水

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳