发表人:yanceyleo |
发表时间:2008/8/30 15:14:00 |
|
发表新论题 |
本栏论题: |
S7-200 自由口通讯应用实例—通过带地址的RS232/485转换器与托利多仪表通讯 [32751] |
西门子的S7-200系列以其低成本和丰富的功能在各种控制系统中得到了广泛的应用,尤其是S7-200的RS485自由口通讯功能是其它PLC无法比拟的,为带RS485通讯口的仪表接入PLC系统提供了十分便利的手段。对于只有RS232口的仪表,可以经RS232-RS485转换器与S7-200 RS485口连接,但对于多台仪表要同时接入PLC的情况,只用转换器就不行了,必须通过带地址选通功能的RS232/RS485才能接入同一个RS485口。PLC在同一时间段只与一个转换器连接的设备进行通讯,其它转换器均处于关闭状态,通过轮流开启或关闭转换器来实现分时通讯功能。转换器的开启和关闭由PLC发送特定的命令字符串实现。本例采用艾林科P580A带地址的RS232/RS485转换器6个,带6台托利多称重仪表,通过轮询方式实现了称重仪表的数据采集,采集周期不超过500MS。
|
|