    大家好。我是汽车厂涂装公司的电气管理员,最近部门一层系统三个DNB模块中的第一个模块几乎每天都会出现一次bus off detected故障,每次只有重新断电开机才能恢复,不知何故,望大虾帮帮忙
 

以下是关于《AB Devicenet网络老是出现bus off detected,怎么解决呀》论题的回复(共2篇)

回复人:xiaolei399

 回复时间:2010/9/27 22:52:00

    我是汽车厂的GA维修,我们单位也曾经出现过类似的问题。
    你可以查查网络的终端电阻,看看是否有问题,尤其是接线是否有松动。
    还有网络电源电压是否正常,DEVICENET网络电缆是否存在短路。

回复人:wly1984

 回复时间:2015/2/2 10:12:00

    不错