    调试的时候,遇到这样的问题:
    数字量输出模块接中继的线圈,没有给出任何的输出命令,但是中继线圈自己会无规律的吸合和断电,模块的输出指示灯随着动作,没有时间的规律.
    说明一下,由于有人在控制室中烧过垃圾,模块和线路上布满了油性的灰,请各位指导.
 

以下是关于《数字量输出模块的某些点为什么会无规律的动作?》论题的回复(共4篇)

回复人:softting

 回复时间:2009/4/27 9:19:00

    这种情况我也遇到过,全部都是在程序中用了输出字或字节操作造成的。

回复人:hongyegu

 回复时间:2009/8/16 20:55:00

    变量问题

回复人:lwj007

 回复时间:2009/9/8 10:41:00

    没有遇到。

回复人:zhutaime

 回复时间:2009/9/8 10:52:00

    你不会监测一下触点的动作过程吗?看看是哪部分出错,然后收寻该点在什么地方。改过来不久好了吗?