三菱PLC编程电缆的自制
三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料: 并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧 PC25 PC9
编程口 针串口 针串口 备注
2、3、4、5、8、20、21 7 5 PLC侧短路,接PC侧
15 2 3 PLC与PC之间接2.2k电阻
16 3 2 同上
17 4 7 同上
18 5 8 同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
FX2N就不能使用,因为它是RS422接口,必须使用RS232转RS422的转换器,自制的话,先将RS232电平转换为TTL电平-使用MAXIM公司的MC1488,MC1489,再将TTL电平转换为RS422格式的电平-使用MC3487,MC3486最终使RS232的TXD转化为RS422的T+,T-;将RXD转化为RS422的R+,R-.
|