 本栏论题: 一般直流高压发生器的能打多长的电缆?  [6062]
    使用直流高压发生器做电缆的直流耐压试验(打电缆),所能测试的电缆长度需要根据电压规格来确定,例如大型的分体直高发能打数公里,一般120KV的能打700米以下。
   
    需要注意的是,目前的橡塑电缆,特别是交联聚乙烯电缆应用的极为广泛,由于高压交联聚乙烯电缆采用直流耐压存在有明显缺点。不宜采用直流电压试验,换言之不宜采用直流高压发生器来打这类型的电缆。
   
    原因有以下两点:①直流试验电压过程中交联聚乙烯电缆及附近形成空间电荷,对绝缘有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命。②直流电压下绝缘电场分布与实际运行电压下不同,前者按电阻率分布而后者按介电常数分布。 由于橡塑电缆的绝缘特点,直流耐压不能模拟运行工况。同时,由于橡塑电缆对直流电压有记忆效应,使直流试验有累积叠加效应,使得运行后电缆承受过电压,导致绝缘击穿。还有一个特点是橡塑电缆的绝缘内易产生水树枝,在直流试验设备试验时充电电流小、容量小、重量轻。 此外直流试验大多数试验电压值在4.0U0以下,而对110KV及以上的橡塑电缆,即使有缺陷的接头或严重的气隙其对直流的耐受力大于4U0,因此直流对于发现高压橡塑电缆的缺陷已近无效。
   
    总结,使用直流高压发生器打电缆时需要认清楚电缆的类型,基于直流高压发生器的规格才能判断仪器能打多长的电缆,一般120KV/3mA的直流高压发生器能打700米以下的电缆。如您对直流高压发生器能打多长的电缆还有疑问,建议您通过本站的右边栏QQ联系昊德电气官方客服,告知我们你使用的直流高压发生器的规格,我们的客服将会为您估算出测试电缆的具体长度,也可直接拨打昊德电气技术热线:0514-88246022.昊德电气,竭诚为您服务!
   
    获取更多直流高压发生器打电缆的信息,就上专业直高发网站http://www.zhigaofa.cn,源于专业,所以信赖!
 