今天在工作中遇到一难题想不通。还望各位大侠指点。
有一台进口的三相双速电动机。现在我们只用到了高速(电机高速时的功率是3.3kw),低速线圈未接。高速控制用接触器控制,带热继电器(热继电器保护电流调为10 A)。启动运行后不到5秒热保护保护。用万用表量其阻值三相平衡。电动机机械也未卡。。后来热继电器保护调为12A,运行后用电流表测其三相电流为8A,5A,4A,接触器,热保护均为良好。用万用表测其三相电压也均都为380v,而且到现在也运行了1天未出现问题。
请问各位是怎么回事?
|
|
以下是关于《关于电动机的问题 》论题的回复(共5篇) |
|
回复人:delphia |
回复时间:2010/5/27 19:13:00 |
|
|
|
|
回复人:delphia |
回复时间:2010/5/27 20:28:00 |
|
|
|
|
回复人:delphia |
回复时间:2010/5/27 20:38:00 |
|
|
|
|
回复人:wqc52018 |
回复时间:2011/8/7 17:45:00 |
|
|
1、是不是多次重复启动,热继电器发热至临界动作值;2、是不是同时有大功率电机启动,电网压降太大;3、运行后用电流表测其三相电流为8A,5A,4A,电机绕组有无匝间短路;4、看看接触器和空开是不是有烧坏或有接触电阻,会导致三相电压不平衡。
|
|
|