    SC400常见问题以及解决办法
   
   
    1、轴异常移动
    检查相关轴的示教按键功能是否禁止。允许时,当对应输入口有信号会异常移动。
   
    可以把不用的按键功能都禁止。
   
    2、程序启动不了
    检查停止按键是否被按下。
   
    3、机台不动
    检查急停信号是否正常连接。
   
    通过IO诊断检查限位信号是否正常,或察看限位信号的有效电平是否有误。
   
    4、电机只能朝一个方向移动
    检查控制器脉冲输出模式是否设置正确。
   
    检查电机触发了限位信号;
   
    5、实际运行距离与目标距离不符
    检查该轴脉冲当量是否设置正确。
   
    脉冲当量的意义是指一个单位长度内对应的脉冲数。例如:一毫米对应100个脉冲,则脉冲当量应设为100。
   
    6、回零反向出错
    打开厂商设置画面,检查回零方向是否设置有误。注意,正向、负向是以脉冲增加或者减少而定,可通过交换脉冲差分线或者修改脉冲模式来变动。
   
    检查原点信号的有效电平是否正确。
   
    7、运行中声音突变且电机抖动,立即重启无效,需关机一段时间后问题才能消失
    检查伺服报警线是否接入,或伺服驱动器是否有历史报警,可以去掉伺服报警线运行。
   
    时间非常短暂的伺服报警可能不会使G代码停下来。
   
    8、程序传输时U盘无法通讯
    检查控制器固件版本,2008年6月以前的版本需要升级。
   
    或可另换一个U盘试试。
   
    9、每次回零后位置不一样
    可将起始速度与回零速度改低再试。
   
    选择回零模式:模式2表示两次回零,模式3表示一次回零后反向寻找。
   
    如果采用伺服电机,检查伺服驱动器的跟踪误差是否很大。
   
    10、电机运行至限位后不停
    可打开IO诊断画面,察看限位信号是否输入正常,或限位信号是否接反。
   
    11、修改程序坐标,运行时位置没有变化
    检查修改坐标的对应轴是否被选择,可通过浏览G代码察看。
   
    12、运行时实际位置与显示位置不符,或机台不动但控制器坐标值显示有变化
    (1)步进驱动器独有问题
   
    检查步进电机力矩是否足够,或步进加速度是否能够达到,或运行轨迹是否存在尖锐拐点。
   
    若轨迹中存在尖锐拐点,可开启拐角减速功能。
   
    (2)其他可能
   
    检查控制器与驱动器的连线是否正常。
   
    检查控制器与驱动器的脉冲模式是否一致。
   
    13、G代码运行出错
    结合实际动作,根据G代码出错行进行分析。
   
    (1)检查相关参数是否正确
   
    跳转的行号N必须在程序中实际存在;
   
    IO的编号为1至最大IO数,不能写为0;
   
    用户变量的编号为101至119(旧版本为101至103),100为产品数;
   
    检查圆弧的半径是否太小。
   
    (2)循环出错
   
    循环指令必须是成对出现的,有开始循环就必须有结束循环。
   
    在循环体的中间不要用跳转指令跳到循环体的外面,但可以用函数调用外面的程序。
   
    (3)子程序调用出错
   
    子程序调用必须成对出现,有调用指令就必须有返回指令。
   
    在子程序里面不要用跳转指令跳到循环体的外面,但可以用函数调用外面的程序。
   
    (4)多任务调用出错
   
    检查程序是否启动了太多的多任务。
   
    同时运行多任务的个数有限制,尽量减少多任务个数。
   
    (5)多任务运行出错
   
    启用多任务运行要格外小心,因为多任务的运行行数无法显示出来。若多任务运行出错,比较难查。
   
    多任务程序里面不能调用圆弧运行指令。
   
    如果并行的两个多任务同时控制某一轴,则该轴运动情形不确定,应坚决避免。
   
   
   
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳