注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 运动控制系统 -- DMC2410新手上路

中国工控网搜索:

钟天玉先生

     学历:大学本科
     职称:工程师
     年龄:41岁
       新闻信息(7/2)
       工作图片(0)
       技术论文(2/7)
       交流论坛(19/20)
       留言信箱(4)
       浏览人次:16384
       给我发消息
 我的新闻推荐 更多..
发表人:zhong2010 发表时间:2010/5/9 20:50:00

 

发表新论题

 本栏论题: DMC2410新手上路   [8792]
    DMC2410新手上路
    目标:能够用MOTION2410程序控制DMC2410卡使外接电机转动。
    实验:限位开关测试、I/O信号输出口测试
    测试环境:WINDOWS XP(SP2)
   
    2410卡在拿到手的第一天我并没有急着安装,而是首先看了一遍2410的软、硬件说明书。这是我的习惯:用任何设备之前必看说明书。我一直相信这会让我少走很多弯路。
    我的目标是:至少能控制两个电机转动。在浏览了一遍软、硬件说明书后,我开始准备一些需要使用的设备。现在我手里有:DMC2410卡、ACC2410接线盒、两个M325驱动器、两个42HS03电机、一根68针电缆。
    备好这些器件后,便开始动手安装DMC2410卡。
    因为M325驱动器并不支持差分输出模式,所以按照硬件使用说明书的第三章“硬件设置”中的第3.3节“板卡的设置”的内容,先将跳线全部跳到单端输出模式。
    再按照软件说明书的软件安装方法安装好DMC2410的驱动程序和DMC2410卡。安装完成后可以在资源管理器中看到如图1所示内容:
   
   
   
    图1 DMC2410软件成功安装
   
    接下来是DMC2410的硬件连线的过程。
    第一步:用68针电缆将ACC2410接线盒和DMC2410卡连接起来。
    连好后开机,却发现电缆的温度异常,关机检查后发现原来连接时的误操作导致电缆插头中的针错位。
    第二步:将驱动器和接线盒相连。打开ACC2410接线盒(如图2所示)的端子定义表,找到0轴和1轴所对应的PUL-、DIR-、PUL+信号(如图3所示),根据硬件使用手册第五章图5-2单端连接方式接线图(如图4所示)连接好驱动器和接线盒间的连线。
   
   
    图2 ACC2410接线盒
   
    图3 PUL-、DIR-、PUL+信号
   
   
    图4 单端连接方式接线图
   
    将M325的OPTO脚和PUL+相连。PUL-、DIR-分别接M325的PUL、DIR脚,如图1-5所示:
   
   
    图5 驱动器和ACC2410连线图
   
    第三步:根据42HS03的电机接线图(如图6所示)将电机和驱动器连接好,我使用的是串联接法。
   
   
    图6 42HS03接线图
   
   
    第四步:连接电源。查看了一下M325的最大输入电压范围为12~24V,所以在这里选用了HF35W-D-C型号的24V变压器。将变压器的-V2、+V2分别连到驱动起的GND、+V脚。插好变压器的电源线。
    这样,所有的设备就已经连接好了。
   
    打开DMC2410文件夹目录里的MOTION程序,这时控制卡的0轴和1轴,
    设定0轴初速度为1000pps、驱动速度为4000pps、总加速时间为0.5s、S段时间为0.1s、终点位置为1000pps、往正方向转动。
    设定1轴的初速度为1000pps、驱动速度为2000pps、总加速时间为0.2s、S段时间为0.05s、终点位置为2000pps、往负方向转动
    参数设置界面如图7。点击图7的启动按钮,可以看到两个电机分别以不同的速度向不同的方向转动了。
   
   
    图7 参数设置图
   
    心得体会:电缆的两个插头都是针式插头,插的时候需要非常小心,否则极容易错位。驱动器和电机连接时,要注意电机的最大电流值,调节驱动器的SW开关使驱动器的电流值小于电机所能承受的最大范围,以免烧毁电机。
   
    小实验一:限位信号开关实验
   
   
    每一轴都有两个位置限位信号EL+ 和 EL-,EL+为正向限位,EL-为反向限位,用户可通过软件设定限位开关模式。
    当软件选择EL±信号为低电平有效时(常开型限位开关),当外部机械部件接触到限位开关时,开关闭合,EL1±有效,禁止机械部件向原方向继续运动。当软件选择EL1±为高电平有效时(常闭型限位开关),当外部机械部件接触到限位开关时,开关断开,EL1±有效,禁止机械部件向原方向继续运动。
    1~4轴的限位信号和原点信号在ACC2410卡的专用信号输入口X14上。
   
    步骤一:找出ACC2410接线板上的信号限位信号接口;
    步骤二:用微型开关根据硬件说明书的第五章5.4正反向限位信号(图8)接线方法接上信号线。
   
   
    图8 限位信号输入原理图
   
    步骤三:操作DMC2410 MOTION程序。界面如下(图9):
   
   
    图9 DMC2410-MOTION程序限位设置界面
   
    出现问题:用DMC2410-MOTION程序运动控制界面(图10)控制电机转动后,按限位开关,无任何反应。检查线路后发现:VDD外部电源接口没接。ACC2410卡上有一个总的VDD电源接入点(图11),在X14、X12、X13、X11上分别都有VDD的接出点,可以对其他外部设备进行供电.
   
   
    图10 DMC2410-MOTION程序运动控制界面
   
   
    图11 ACC2410 接口
   
    小实验二:检测I/O信号
    通用数字输出信号可用于控制继电器、电磁阀或其它设备的输出。 OUT1-OUT12可设置上电初始电平。OUT13-OUT20上电初始电平为高。通用数字输出信号原理图如图12所示:
   
   
    图12 通用数字输出信号输出原理图
   
    采用通用数字输出信号接发光二极管(图13)来检测I/O口的信号。本次实验接POUT1和POUT2口。
    接发光二极管时,需要接一限流电阻,限制电流在10mA左右;电阻值大约在2K到5K左右,根据使用的电源来选择。电压越高,使用的电阻值越大些。如图12所示:
   
   
    图13 输出口接发光二极管
   
    步骤一:找出位于X12(图11)上的ACC2410接线盒上的I/O信号输出口。
    步骤二:根据硬件说明书的第五章5.9“通用数字输出信号OUT”的原理接好发光二极管(如图14所示)
   
   
    图14 发光二极管接线图
   
    出现问题:操作DMC2410 MOTION程序的I/O 状态检测(图15),点击通用输入信号电平使第1位、第2位进行高低电平的切换。发现却无任何变化。后仔细阅读DMC2410硬件手册。发现在外接输出口电源时的地线必须与端子板上的GND端口相连。重新将EGND与END用线连接后,再操作I/O状态检测的通用输入信号电平1、2位。低电发光二极管导通、高电平时断开。
   
   
    图15 DMC2410 MOTIO程序 I/O 状态检测
   
   
   
   
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳