发表人:pielex |
发表时间:2005/6/15 13:05:00 |
|
|
本栏论题: |
SOS!PLC测速用接近开关的选型问题! [17993] |
柴油发电机,需要测速,采用PLC和接近开关,开始选用OMRON,不行,改用KOYO的,还是不行,最后选用国产的,还是不行。
现象:测速数据偶尔会出现一下,就没有了,
我的程序是没有任何问题的,这个程序是我以前经常使用的,在其他地方没有任何问题。
给朋友打电话,朋友介绍到这里,说这里是人才济济的地方,经常有高手出没。快帮帮我吧!
|
|
以下是关于《SOS!PLC测速用接近开关的选型问题!》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
回复:能否公开程序
pielex,你好!我需要用高速指令编写的程序,能否给我,谢谢!tdf168@163.net
|
|
回复:有三点需要咨询:
1、采用了高速计数器指令了吗?
2、接近开关的安装位置及检测对象,是齿轮还是用磁性标签。
3、接近开关的响应频率
|
|
回复:谢谢!这么快得到响应
回答:
1、用S7-200 CPU224晶体管输出PLC,利用高速计数器。
2、接近开关的检测对象是齿轮,因为柴油机的战东齿轮多。
3、我不明白这一点,我用的是接近开关,不是光电编码器,以前倒是用过光电编码器,一般采用100p/转。
请尽快解答!
|
|
回复:明白了
1、选型和采购接近开关时,一定要查看和询问接近开关的响应频率,所谓响应频率就是接近开关的输出最大频率的极限,超出这个频率值,接近开关就不知道如何工作了。就没有输出了。
2、计算方法:柴油机的最大转数*齿轮数=要求的最大频率,和接近开关的响应频率比较,在接近开关的响应频率范围就可以使用,大于接近开关的响应频率,就不能使用。
不知道明白不明白
|
|
回复:请教:接近开关响应频率一般是多少?
接近开关响应频率一般是多少?
|
|
回复:答应
一般的接近开关的相应频率50次/秒。
高速用接近开关的相应频率达到25000次/秒
|
|
回复:明白你的意思!
正和销售部门联系,已经完全明白你的意思,太谢谢了。
真没想到,这里的确高手如云,当天就解决了。
我新欢这里,高手之间的对话,就应该这样,一投足之间,就明白了。
|
|
回复:需要提醒一点:高速计数器响应频率的问题
zhangpeng仅仅讲清楚了一点,就是接近开关最大输出频率的问题。
还有一点,就是PLC高速计数器能够接受的最大频率的问题,这一点同样很重要,好像S7-200高速计数器最大接受频率是30KBPS。
接近开关选对了,能数出了,但PLC接受不了,也不行。
我说的对吧!
|
|
回复:谢谢zhangpeng,谢谢杨波
谢谢zhangpeng,谢谢杨波。
问题已经解决了,就是接近开关的最大响应频率的问题。在接近开关选型时,一定要注明最大响应频率参数。
自认为,自己水平可以,没想到还是这样糙。
谢谢各位了。这里我会常来的
|
|
回复:谢谢!今天有所收获!解决了困惑我多年的问题!
|
|
回复:谢谢!这么快得到响应
回答:
1、用S7-200 CPU224晶体管输出PLC,利用高速计数器。
2、接近开关的检测对象是齿轮,因为柴油机的战东齿轮多。
3、我不明白这一点,我用的是接近开关,不是光电编码器,以前倒是用过光电编码器,一般采用100p/转。
请尽快解答!
|
|
|