发表人:990732821 发表时间:2006/2/20 9:17:00  

 

 本栏论题: 施耐德 Quantum PLC技术应用(一)  [56738]

    Quantum
   
    1.Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?
   
    可行。常见有两种方案:
    (1) RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。
    (2) 采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。
   
    2. QuantumMB+通讯卡SA85如何连到MB+光纤网络中?
   
    通过光纤中继器490NRP25400连到MB+光纤网络中,在这里光纤中继器起到了介质转换的作用。
   
    3. Quantum热备系统带一个RIO,除配分离器MA-0186-100外,因只有一个RIO,还必须配分支器MA-0185-100吗?
   
    必须配,且在MA-0185-100的干线出口端用干线终端器52-0422-000来终止。
   
    4.4个MODBUS口至1个MODBUS PLUS口的桥多路器NW-BM85-C002,其背面 的MODBUS口,物理层是RS-232口,还是RS-485口?
   
    其背面 的MODBUS口为RS-232口。
   
    5.在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的问题:
   
    (1) 多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?
    不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。
    (2) GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?
    最大距离为1000英尺。
    (3) GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?
    不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。
    (4) ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?
    ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。
    (5) ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?
    没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。
   
   
   
    6 . QuantumCPU电池型号?Premium,MicroRAM电池型号和PCMCIA RAM电池型号?
   
    QuantumCPU电池型号为990XCP98000。
    Premium,MicroRAM电池型号均为TSXPLP01,PCMCIA RAM电池型号均为TSXBATM01。
   
    7.配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么?
   
    DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:
    ⑴ 每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。
    ⑵ 每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
    ⑶ DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。
    ⑷ Quantum双机热备不支持DIO结构。
   
    8.配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?
   
    RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
    ⑴ RIO最多可有31个分站。
    ⑵ 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
    ⑶ RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
    ⑷ Quantum双机热备支持RIO结构。
   
    9.光纤中继器490NRP25300和490NRP25400有何区别?
   
    两者都是用于MB+网络或DIO网络,490NRP25300用于点对点连接,有一个光纤口和一个连到MB+的电气口。490NRP25400有两个光纤口和一个连到MB+的电气口。在总线配置中,490NRP25300一般用于总线两端,490NRP25400一般用于中间节点之间的连接。
   
    10. 140ATI03000模块能不能用Cablefast连接?
   
    140ATI03000模块不能用Cablefast连接, 因为Cablefast模块和Cablefast电缆会增加信号通道上的电阻, 从而导致140ATI03000模块读数失真。
   
    11.如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?
   
    为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求.
   
    12.Lonworks网络可选模板140NOL911X0可置于本地,RIO分站和DIO分站吗?Quantum热备支持此通讯模板吗?
   
    140NOL911X0只能置于本地,RIO分站,不能置于DIO分站。当置于RIO分站时,可用于Quantum热备系统中。
   
    13.Modbus至以太网网桥174CEV30010的Modbus口为RS232,还是RS485?
   
    174CEV30010的前面板上有一个开关,用来选择Modbus口的界面,当开关置于上面时,Modbus口为RS232界面,当开关置于下面时,Modbus口为RS422或RS485界面。
   
    14.Quantum高数计数模板140EHC20200和140EHC10500可接绝对型编码器吗?
   
    不行。只能接增量型编码器。施耐德PLC中能接绝对型编码器的高数计数模板有:
    (1) Momentum 170AEC92000
    (2) Premium TSXCTY2C
    (3)Micro TSXCTZ1B
   
    15.Quantum,Momentum,Premium,Micro接线端子随模块提供吗?
   
    Quantum:模块端子均单独订货,型号为140XTS00200。
    Momentum:I/O基板的端子和汇线端子均单独订货,有螺丝和弹簧两种类型可供选择。螺丝端子型号为170XTS00100,弹簧端子型号为170XTS00200,每个订货号包含3个 端子块。汇线端子为可选产品,分1排,2排,3排三种。
    Premium:通过20路螺旋端子连接的模块,端子单订,型号为TSXBLY01。通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。
    Micro:通过螺旋端子连接的模块,螺旋端子与模块一起提供,通过20 路HE10连接
    器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。
   
    16. 140CPU42402已停产,用什么替代?
   
    140CPU42402有2个MB+通讯口,1个Modbus通讯口,Quantum现有CPU均只有1个MB+口,1个或2个Modbus通讯口。如原系统用140CPU42402上的2个MB+口组成冗余的MB+网,除用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的140CPU42402外,再配140NOM21200组成冗余的MB+网。如原系统没用140CPU42402组成冗余的MB+网,则只需用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的CPU即可。
   
    17.MB+网桥NW-BP85-002与NW-BP85D002有何区别?
   
    供电电压和安装方式不同,其它技术性能没有区别,均为单缆或冗余MB+网桥。NW-BP85-002为交直流供电,电源为115/230Vac或24Vdc,NW-BP85D002为直流供电,电源为125Vdc或24Vdc。NW-BP85-002可水平或垂直安装,NW-BP85D002可导轨安装。
   
    18. 在MB+网络或DIO网络中,最多安装几个RR85中继器?
   
    最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。
   
    19. Quantum通过扩展模块140XBE10000作本地扩展,在Concept中作硬件配置时,找不到模块140XBE10000。
   
    140XBE10000背板扩展模块在Proworx 中需要作I/O Map配置, 但在Concept和Modsoft中是不需要作I/O Map配置的,即在主机架和扩展机架配有 140XBE10000的槽位空着,其余模块的配置要作。
   
    20. Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是相同的吗 ?
   
    Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是不一样的, Quantum 本安型模块的蓝色端子连接器是140XTS33200, 而普通模块的端子连接器是140XTS00200.
   
    21.Quantum高密度开关量输入模板140DDI36400(96点)和输出模板140DDO36400(96点),与之相连的连接器是什么?
   
    这两种高密度模板的前连接器兼容TeleFast 2型连接器,可选择TeleFast 2型连接器,或者通过飞线TSXCDP301/501/1001直接连外部设备。
   
    22.Quantum推出的经济型热备套件的组成。
   
    推出两种经济型热备套件:140CHS41010和140CHS41020。
    140CHS41010的组成如下: 140XBP00600 2块 140CPU11302 2块
    140CPS11100 2块 140CRP93101 2块
    140CHS21000 1套
    140CHS41020的组成与140CHS41010的组成不同之处在于CPU为2块140CPU11303。
    其中140CHS21000为热备套件,由以下部分组成: 140CHS32000 1套
    140CHS11000 2块
    140SHS94500 1个
    990XCA65609 1个
    840USE10600 1本
   

以下是关于《施耐德 Quantum PLC技术应用(一)》论题的回复(共48篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:toolking 

 回复时间:2006/2/20 9:22:00

支持(1284) | 反对(873)

 

    回复:施耐德 Quantum PLC技术应用(一)

    太感谢了,现在好像谈论西门子的多,其他的少了。
    希望这样的帖子越多越好

回复人:ttsjwht 

 回复时间:2007/11/4 9:19:00

支持(1978) | 反对(1025)

 

    真不错!

回复人:cxdsa 

 回复时间:2007/11/23 21:39:00

支持(876) | 反对(944)

 

    谢谢,先收下学习.

回复人:ruizhangsq 

 回复时间:2007/12/5 15:22:00

支持(1033) | 反对(1019)

 

    谢谢,先收下学习.

回复人:goldern23 

 回复时间:2008/1/22 15:36:00

支持(948) | 反对(1030)

 

    不错

回复人:gshxy2004 

 回复时间:2008/1/25 13:04:00

支持(819) | 反对(915)

 

    ok

回复人:prodigy 

 回复时间:2008/4/7 10:35:00

支持(798) | 反对(833)

 

    谢谢了

回复人:horseone 

 回复时间:2008/8/6 14:21:00

支持(974) | 反对(824)

 

    thank you very much!

回复人:北极冰 

 回复时间:2008/9/28 8:41:00

支持(794) | 反对(785)

 

    谁知道在哪有施耐德的学习资料呀?

回复人:ljd007241 

 回复时间:2008/11/24 12:06:00

支持() | 反对()

 

    好东西啊,能有这样的东西实在太好了,感谢

回复人:刘*伟 

 回复时间:2009/3/31 14:33:00

支持(583) | 反对(676)

 

    谢谢,先收下学习.

回复人:huan198212 

 回复时间:2009/5/4 8:32:00

支持(1164) | 反对(745)

 

    现在QUANTUM新的CPU都是用UNITY软件来编程了,不过旧的仍就用CONCEPT,两者都可以兼容的!

回复人:xkx.zdhs 

 回复时间:2009/12/17 22:28:00

支持(707) | 反对(925)

 

    我顶

回复人:fnegyun586 

 回复时间:2010/2/23 9:22:00

支持(671) | 反对(865)

 

    谢谢,手下学习学习
   

回复人:zhhgameboy 

 回复时间:2010/3/9 13:08:00

支持(669) | 反对(954)

 

    谢谢楼主,学习下

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳