发表人:rqpanny |
发表时间:2002/6/24 8:11:00 |
|
|
本栏论题: |
变频控制的电机能否直接切换到工频? [18303] |
变频控制运行中的电机如果直接切换到工频状态,会否出现问题?
出现什么问题?
|
|
以下是关于《变频控制的电机能否直接切换到工频?》论题的回复(共23篇,分2页显示) |
回复:经验视点里有一篇文章介绍得很好,看看吧
经验视点里有一篇文章介绍得很好,看看吧
|
|
回复:变频控制的电机能否直接切换到工频?
有好多变频器可以直接设置为工频工做的。
|
|
回复:变频器的功能太多了
可以在变频器功能内设置,当变频器输出50HZ时,可以把电动机直接切换到工频电源上.
|
|
回复:变频控制的电机能否直接切换到工频?
应该可以切换,如要求负载不受影响,可加一相位比较器来控制切换时间
|
|
回复:变频控制的电机能否直接切换到工频?
应先让变频器急停,否则对变频器不好,有可能损坏变频器或有危险。我在用时一般利用先让变频器停掉再利用多功能输出端子启动工频接触器,我这样用过没问题,在变频循环软起中可以这样用。
|
|
回复:请问你这时候的急停是不是。。。
请问你这时候的急停是不是切断变频器的电源交流接触器让电动机停掉,停完再工频启动?
如果在变频工作到电机满负荷的时候能否直接切换到工频而不停机呢?
|
|
回复:请问你这时候的急停是不是。。。
可以的。从变频到工频是可以的,但要注意切换的动作过程就可以了。变频器最好自由停车。
|
|
回复:大虾,我看不太懂。。。:)
我想用1台变频器拖5台水泵—电动机,这时候切换的动作过程应该怎么处理呢?另外,变频器自由停车是指什么呢?还望指教,谢谢!!!!!!!!
|
|
回复:我不知道水泵用在什么地方?一般的一拖五有两种用法:固定式和循环式。有的变频器有自己的模块的。
|
|
回复:我不知道水泵用在什么地方?一般的一拖五有两种用法:固定式和循环式。有的变频器有自己的模块的。
我这里的水泵是用于供水厂取水泵站。加压泵站是另外一套水泵和变频器。取水泵站由一拖五循环式软启动。但循环式能否直接变频切换工频?
|
|
回复:我不知道水泵用在什么地方?一般的一拖五有两种用法:固定式和循环式。有的变频器有自己的模块的。
其实很简单你只需要10台接触器,然后再用PLC程序使电动机循环运转就可以了。变5台,工5台。停变后再起工,它们的间隔时间大约为2秒,1-2-3-4-5-1这样循环,这样类似的工程我刚做过。
有问题再问
|
|
|