注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- GE Fanuc PLC论坛 -- PLC I/O接线

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:不是经典我不发 发表时间:2008/9/28 11:27:00  

 

 本栏论题: PLC与常用设备的连接  [14477]

    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
   
    1. PLC与主令电器类设备的连接PLC与常用设备的连接 
   
    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
   
    1. PLC与主令电器类设备的连接
   
    如图6-4所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图6-4的方法进行分组连接
   
   

PLC与常用设备的连接


   
    2. 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
   
   

PLC与常用设备的连接


   
    如图6-7所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
   
    3. 传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图6-8所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。
   
   

PLC与常用设备的连接


   
    式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。
   
      4. 如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如图6-5所示为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
   
   
   
    图6-5 一位拨码开关的示意图
   
   
   
    如图6-6所示4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
   
    5. PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如图6-9所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
   
   
   
    6. PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如图6-10所示。
   
   
   
    图中,续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
   
    7. PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。
   
   
   
    如图6-11所示电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。
   
    如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
   
    PLC输入外部电路的形式
   
    PLC输入外部电路的外部节点形式共分为以下三种:
   
    1、无源节点输入,即:开关节点输入。
   
    2、NPN和PNP节点输入
   
    3、二极管输入
   
    下面,就这三种节点输入的形式及接线方式简单说明一下。
   
    1、无源节点输入(开关量输入)
   
    此种节点形式是PLC输入用的最多的一种形式。使用此种形式时,只要注意PLC的输入公共端是共阳极还是共阴极就行了。如为共阳极,则通过开关节点引入的应该是负极,如为共阴极,则经过开关节点引入的应该是正极。如下图所示(括号内为共阳极时):
   
   
   
    2、NPN和PNP节点输入
   
    一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
   
    如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
   
   
   
    下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
   
   
   
    PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
   
    以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
   
    3、串二极管输入
   
    有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:
   
   
   
    此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
   
   
    PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
    PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
   
    1、NPN-NO(常开型)
   
    2、NPN-NC(常闭型)
   
    3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
   
    4、PNP-NO(常开型)
   
    5、PNP-NC(常闭型)
   
    6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
   
    PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,OUT信号输出线。
   
    1、NPN类
   
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
   
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
   
    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
   
    对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
   
    2、PNP类
   
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。
   
    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,发出与0V相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出输出低电平0V。
   
    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。
   
    对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
   
    我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。
   
    NPN还是PNP的输出信号是高电平还是低电平,也没必须硬记NPN是接共阳极的PLC还是共阴极的PLC.我们知道,PLC的输入是发光二极管隔离,PLC共阳极,就是把所有发光二极管的阳极接在一起,此时,要想PLC有输入(即让发光二极管亮),PLC的输入端(即发光二极的阴极)必须是一个低电平才对.PLC共阴极时也一样.大家千万不要死记硬背一些所谓的法则.要根据具体情况具体分。
   
    不同形式的直流输入信号如何与PLC连接
   
    在可编程程序控制器控制系统中遇到的的直流有源输入信号,一般都是5V、12V、24V、48V等。而目前的PLC输入模块输入点的响应电压范围是3~120V之间,因此,这类信号不必做转换处理,直接和PLC输入模块输入点连接,但和其他无源开关量信号以及其他来源得直流电压信号混合接入PLC输入点时一定注意

以下是关于《PLC与常用设备的连接》论题的回复(共39篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:jiangsf 

 回复时间:2008/10/7 23:51:00

支持(1245) | 反对(1269)

 

    学习了,谢谢

回复人:hhd8899 

 回复时间:2008/12/25 23:33:00

支持(864) | 反对(843)

 

    楼主辛苦了

回复人:湛南 

 回复时间:2009/1/11 8:33:00

支持(889) | 反对(796)

 

    楼主辛苦了

回复人:jgsong21st 

 回复时间:2009/1/11 11:07:00

支持(1030) | 反对(849)

 

    谢谢楼主的无私精神。。。

回复人:jixiang039 

 回复时间:2009/2/20 21:59:00

支持(1021) | 反对(820)

 

    学习了,谢谢

回复人:shctony 

 回复时间:2009/3/27 19:11:00

支持(812) | 反对(974)

 

    楼主辛苦了

回复人:chenjian24 

 回复时间:2009/6/2 13:49:00

支持(1016) | 反对(1362)

 

    太深了!还没用到

回复人:jxhnihao 

 回复时间:2009/10/16 16:10:00

支持(1035) | 反对(792)

 

    这样的楼主要多些,,可以学到很多知识了

回复人:lhl852323 

 回复时间:2010/1/27 20:03:00

支持(916) | 反对(898)

 

    ok

回复人:hzl 

 回复时间:2010/1/28 23:59:00

支持(819) | 反对(1211)

 

    谢谢分享.

回复人:wodewolf 

 回复时间:2010/4/26 8:39:00

支持(755) | 反对(868)

 

    感谢分享

回复人:lwz2008by 

 回复时间:2010/6/10 9:05:00

支持(856) | 反对(796)

 

    楼主讲解的非常详细,好像上面的内容是基于三菱PLC的呀

回复人:吴泽奇 

 回复时间:2010/7/2 12:45:00

支持(857) | 反对(1017)

 

    学习下

回复人:zhengxum 

 回复时间:2010/7/3 21:14:00

支持(948) | 反对(783)

 

    感谢,学习了

回复人:太阳味道 

 回复时间:2010/7/6 11:31:00

支持(987) | 反对(972)

 

    非常感谢
   

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳