发表人:pielex |
发表时间:2005/6/15 13:05:00 |
|
|
本栏论题: |
SOS!PLC测速用接近开关的选型问题! [17992] |
柴油发电机,需要测速,采用PLC和接近开关,开始选用OMRON,不行,改用KOYO的,还是不行,最后选用国产的,还是不行。
现象:测速数据偶尔会出现一下,就没有了,
我的程序是没有任何问题的,这个程序是我以前经常使用的,在其他地方没有任何问题。
给朋友打电话,朋友介绍到这里,说这里是人才济济的地方,经常有高手出没。快帮帮我吧!
|
|
以下是关于《SOS!PLC测速用接近开关的选型问题!》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
楼上的朋友问题解决了,因为我刚得知本站不错,借助你的贴子,发下我司代理的产品,本公司有一款德国专门测量高速齿轮速度接近开关,频率可达500KHZ,可完全替代编码器,咨询产品详细资料请联系 QQ:954428813
邮箱:3642liuling@163.com
|
|
接近开关的安装位置及检测对象,是齿轮还是用磁性标签
|
|
接近开关的最大响应频率与PLC高速计数器能够接受的最大频率不匹配
|
|
|