发表人:zhangsan |
发表时间:2003/7/9 11:12:00 |
|
|
本栏论题: |
那位提供一个斜波程序,用于模拟量的输出,斑竹是否能够提供,s7-200的,就一个斜波。谢谢! [30595] |
|
以下是关于《那位提供一个斜波程序,用于模拟量的输出,斑竹是否能够提供,s7-200的,就一个斜波。谢谢!》论题的回复(共50篇,分4页显示) |
回复:编PLC在什么环境、软件下编的啊?
我是个门外汉,但是没办法,厂里搞这样的了。现在让我们学,我想问的是我该从那里下手啊?看你们好厉害啊!我对PLC是第一次听说,在什么软件里做啊?
谢谢大哥!
|
|
回复:最好用中断的方式,时间控制精度要高!
不过你的编程确实很简单。
共同进步!
|
|
回复:try
个人觉得应该细分,用定时中断,设为100ms中断,每次中断给输出值加(11469-6554)/300的值....
|
|
回复:应该用定时中断,不仅是细分的问题,斜坡线性好
应该用定时中断,不仅是细分的问题,斜坡线性好,毕竟中断要比定时器的定时精度高。
|
|
回复:赞同!用定时中断细分更好
赞同!用定时中断细分更好,起码,程序层次分明.
|
|
回复:细分采用中断就没有必要了,应该换成1ms定时精度的定时器,比如t32
|
|
回复:应该细分,定时中断应该是很好的方法,当然你的方法也可以
|
|
回复:没有必要采用定时中断细分,ZHANGPENG的观点很好,A-TIE的程序太粗
|
|
回复:思路方法正确,但具体操作欠妥,首先,模拟量的跟踪精度不够,改进建议:
1、缩小计时时间,改为0。1秒,这样可以减少加数。
2、改为双字加法,所有数据10倍,这样加数可以精确到小数点位。最后,双字转换到字,供模拟量aqw0输出。
|
|
回复:网络2有点多余,模拟量的数据传送那条指令可以放在网络1里和其他的分享并行(仅供参考)
|
|
回复:我在出差,下周回来后,马上给你寄一封,也给斑竹发一封,希望他整理一下
共同提高,共同进步,
|
|
回复:我在出差,下周回来后,马上给你寄一封,也给斑竹发一封,希望他整理一下
我是做吹塑机行业的,对你的斜坡很感兴趣,能不能发一份给我看看??谢谢。typ22222@163.com
|
|
回复:给我发一份
给我发一份
anhuiwhljj@ah163.com
|
|
|