发表人:hoodbed |
发表时间:2005/9/22 18:32:00 |
|
|
本栏论题: |
一台变频器拖多台电机,应该注意什么? [54607] |
一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么? |
|
以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示) |
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
可以的,变频器的容量要大于电机总容量1.1倍以上,还要为每台电机加装过流,缺相等保护.
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
我厂里变频器老是停,他是控制机床主轴.请大家指点.
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
同意每台热过载继电器和制动电阻方案
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
注意控制方式,一台变频器拖多台电机不能用矢量控制方式,用线性v/f方式.
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
能说明一下为什么吗?谢谢
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
绝对没问题。变频器的功率需要≥多台电机的总功率,每台电机需要有单独的保护(温度、缺相、电流等)。
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
这个方案很好!
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
各个电机都要加热保护
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
是可以的,我用一台37KW富士拖33台1.1KW电机也一样没问题,每台电机单独保护是必须的,我用的施耐德GV2-M08马达开关.还加了辅助触点作跳闸信号
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
不知道你是自己设计还是用户方呢?如果是前者我建议你试试成都"佳灵"这个品牌的专用一拖几专用变频器控制装置,我们给客户用过一些,用户反映效果不错的,后来才知道"佳灵"是国内变频产业的开拓者,老牌子,而且价格廉!听我的没有错的!如觉得合适请与我联系0731-5552837或者登陆单位网址~
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
支持每台电机加装一个热继电器的方案。接触了很多化工厂和棉纺织厂,很多年过去了没事。
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
每台电机多必须有热继保护,总功率之和的1.1倍为变频器的功率,但每台必须加制动电阻。
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
国产热继电器不太可靠,每台电机用低压断路器单独保护
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
一台变频器带两台电机,当其中一台电机有问题时,需要将变频器停下来吗?
|
|
回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
台湾士林的也很烂
|
|
|